Autor |
Notstromversorgung, Schaltung Relai Suche nach: schaltung (31664) |
|
|
|
|
BID = 590540
Hechtling Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Arzberg
|
|
Hallo, warum hörst Du nicht einfach auf sam2??? Sein Vorschlag ist die kostengünstigste und vor allem zuverlässigste Variante. USV sind eigens für solche Zwecke erfunden worden.
Zitat :
| ...vielleicht gehe ich ja auch zu einen ganz anderen notstrom über wie ein generator mit e-start bei stomausfall. |
Lol, da wird das Päuschen aber etwas länger, bis der Generator läuft.
Außerdem mit E-start, da brauchst Du auch wieder nen Akku,oder?
Na ja, warum einfach...
mfG |
|
BID = 590776
dennis1979 Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
|
kann mir denn keiner sagen wo man eine einschaltsteuerung für generatoren und ein notstromrelais bekommt???? |
|
BID = 590797
Hechtling Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Arzberg
|
|
BID = 590811
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
In einer USV ist die automatische Umschaltung bei Netzausfall drin und der Standby-Strom von einer USV bewegt sich je nach Typ zwischen 0,1 und 5 Watt (ganz grob geschätzt). Alles, was sich "Offline-USV" (VFD) nennt ist geeignet.
Doppelwandler-USV (Online-USV, VFI), die ständig die Verbraucher aus dem Akku versorgen sind nur für größere Verbraucher gedacht, die eine saubere Netzspannung benötigten oder wirklich keine Ausfälle verkraften. Diese gibt es auch erst ab einer gewissen Leistung und einem entsprechenden Preis.
Vergiss die Idee mit dem Netzausfalldings und Generator mit E-Start, das geht doch in die Hose.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 590818
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 765 Wohnort: Deutschland
|
Der Link ist das preiswerteste Gerät welches ich bei eBay gefunden habe.
Eine USV brauchst du jedoch trotzdem, da das Aggregat Zeit zum Anlaufen braucht.
eBay
|
BID = 590829
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
| dennis1979 schrieb:
kann mir denn keiner sagen wo man eine einschaltsteuerung für generatoren und ein notstromrelais bekommt????
|
Klar können wir das.
So ein Dingens kostet aber einige hundert bis etliche tausend Euronen. Je nachdem, was es können soll und der Leistungsklasse.
Dafür bekommst Du mehrere hochwertige USV! Und die sind tutto completti...
Das mit dem Generator ist ebenso Unfug.
Dürfte aber schon an der praktischen Umsetzung scheitern.
Wo willst Du den denn gefahrlos aufstellen??? Dauernd Im Freien etwa???
Erzähle uns bitte etwas mehr über Deinen Verbraucher, dann kann man die sinnvollste und günstigste Lösung suchen!
|
BID = 590846
francydt Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
|
Bei so ner UWP einer Heizung oder was das ist braucht so um die 50 Watt bei mittlerer Leistungsstufe. Da wäre ein Aggregat ein bissl Overkill.
Ne USV ist die günstigste einfachste und beste Lösung. Haben ja die Anderen ja auch schon vorgeschlagen
mfg francy
|
BID = 591327
dennis1979 Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
bräuchte dann aber ne USV die meine pumpe und meinen dreiwegehahn mindestens 3 stunden mit strom versorgen können. sonst platzenmir die leitungen bei stromausfall. Und die Pumpe hat übrigens 80 Watt, hatte ich vorher falsch geschreiben. was der 3 wegehahn an strom brauch weiß ich nicht. Also ich denke so 100 W prp stunde brauche ich schon und das min. 3 stunden lang, bis ein sicherer Zustand erreicht ist.
Zum Theme Generator: Aufstellen ist kein Problem: Garage mit Abgasrohr und Stromleitungen sind auch kein problem.
|
BID = 591332
francydt Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
|
Was hastn dur für ein Haus? Normalerweise reicht es locker wenn die Pumpe auf mittlerer Leistungsstufe läuft. Und so ein Ventil braucht auch keine 20 Watt.
Aber bei 3h brauchst du schon ne Starke USV. Stark eigentlich nicht aber mit viel Kapazität. Da würde ich so ne Standart USV mit 600VA und nochn Satz Solarakkus extern anklemmen. Müsste gehen oder? Bei ner USV mit hoher Kapazität steigt auch gleichzeitig die Stromlieferfähigkeit. Und die sind teuer. Und ne 10000VA USV brauchst du ja nicht.
Was ich so gesehen habe bringt ne 1500VA/980Watt USV 7 Minuten bei Volllast. Das wären bei 100 VA ne gute Stunde.
mfg francy
|
BID = 591335
dennis1979 Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
hm..das wäre natüröich schon was. kann ich an diesen ganz einfachen steckdosen usv´s auch akkus extern ran basteln? müßte ja eigentlich gehen. wenn der gleichrichter dann nicht durchbrennt
|
BID = 591336
francydt Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
|
Ich denke mal wenn man ne gute USV von z.b. APC hat die den Ladestrom übern Laderegler begrenzt bevor sie abraucht. Durch paralellschalten der Akkus verändert sich ja der Innenwiderstand und dadurch der Ladestrom.
Kenne mich aber bei USVn zu wenig aus.
mfg francy
|
BID = 591339
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo Dennis
evl wär das Wechselrichter genau für dich richtig dazu noch ein 12 Volt 96 Ah Lkw Akku beim ersten Verwenden mal mit externen Ladegerät vollladen bzw nach Netzausfall extern laden 3.5 A sind für den Lkw Accu bissl wenig zum vollladen (dauert ca 1-2 tage)
gruß Bernd
Nachtrag da ist alles drin bis auf den Accu! Pumpe und 3 Wegeventil "vorn" Netz von Steckdose "hinten" rein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2009 19:35 ]
|
BID = 591341
dennis1979 Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
hm..das wäre ja auch ne idea. einfach ne große batterie mit wechselrichter. am besten dann noch ne anzeige für den ladezustand an bauen und gut ist. wenn der akku dann mal gebraucht wird kann man ihn ja wieder laden..hm, könnte ne günstige lösung werden.
|
BID = 591347
francydt Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
|
Dann muss aber der Raum mit der Batterie belüftet sein, weil solche Batterien Knallgas erzeugen. Beim überladen noch mehr.
Mein Wechselrichter schaltet nach 2 Minuten wegen Unterspannung ab. Die Batterie ist aber gut bei mir. Keine ahnung ob das nur bei dem meinen ist.
mfg francy
|
BID = 591348
dennis1979 Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
oh, ja habe ich gelesen. feines Gerät, mal sehen was da kostet.
|