Auslegung Netzteil für Gleichstromgetriebemotor Suche nach: netzteil (26329) |
|
|
|
|
BID = 706280
Dobi29 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
|
Hallo,
ich benötige für nen Gleichstromgetriebemotor
Anschluß 24V / 2,5A
Anlaufstrom 8A
Drehzahl 25 min-1
Drehmoment 25Nm
ein Netzteil. Zusätzlich soll noch eine Platine mit 5V angeschlossen werden. ich würde gerne
nen Ringkerntafo und Netzteilbausatz verwenden. Wie würdet ihr den Trafo und das Netzteil (3A, 5A...) auslegen ?
Danke
Klaus |
|
BID = 706311
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Ein 3A Trafo plus entsprechender Gleichrichter sollte für den Motor ausreichen.
Aufpassen: Bei Gleichrichtern mit zwei Stromangaben z.B. B40C2200/3800 o.ä. gilt die höhere nur bei Montage auf ein Kühlblech. Es kann auch wirtschaftlich sein z.B. einen 25A Gleichrichter im Metallgehäuse zu verwenden.
Über die Stromaufnahme dee 5V-Teils schreibst du ja nichts. Wenn dessen Stromaufnahme vielleicht maximal 250mA beträgt, kann es gerade noch akzeptabel sein, in die Plusleitung des großen Gleichrichters eine Diode zu legen und dann einen 220µF Siebelko, danach den 7805 Spannungsregler mit den üblichen Angstkondensatoren.
Der Spannungsregler entwickelt aber auch bei diesem Strom schon sehr viel Wärme und muß auf ein Kühlblech.
Bei einem höheren Strombedarf ist es sinnvoller eine 8V..9V Wicklung auf dem Netztrafo vorzusehen, oder einen separaten Netztrafo für die 5V-Versorgung zu verwenden. |
|
BID = 706448
Dobi29 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Hi perl,
vielen Dank für deine Antwort. Ich kapier die Sache mit dem Anlauftsrom von 8A nicht.
Ist denn ein Trafo mit 3A ausreichend ?
Danke
Klaus
|
BID = 706451
Otiffany Urgestein
     
Beiträge: 13771 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Man muß das wohl etwas differenzierter sehen, Perl.
Es kommt darauf an, was der Motor leisten muß!
Was soll er denn antreiben? Die Stromaufnahme steigt mit der Belastung!
Gruß
Peter
|
BID = 706462
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Der Anlaufstrom beträgt 8A und dazu passt, dass 2,5A der Betriebsstrom des Motors ist und nicht etwa der Leerlaufstrom.
http://de.wikipedia.org/wiki/Anlaufstrom#Motor
Ein 3A Trafo ist fraglos in der Lage diese 2,5A zu liefern.
Die 8A Anlaufstrom fliessen nur kurzzeitig, bis das Karussel oder was auch immer auf Drehzahl ist und man darf annehmen, dass die thermische Trägheit von Motorwicklung und Trafowicklung ähnlich ist.
Einen Strom dieser Größenordnung kann der Trafo auch liefern.
Lediglich wenn das Anlaufen aus dem Stand häufig geschieht, sollte man das gründlicher untersuchen, weil der Anker des Motors wegen der Bewegung, evtl. auch Luftstrom, vermutlich schneller auskühlt als die Trafowicklung.
|
BID = 706491
Dobi29 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
...erstmal Danke für Eure Antworten.
Der Motor ist ein Rührwerk. An ihm ist ein Quirl befestigt (ohne Übersetzung). Er rührt die Maische zyklisch beim Bierbrauen (für den Eigenbdarf in kleinen Mengen).
|
BID = 706494
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Wenn der Getriebemotor nicht schon ursprünglich für genau diese Anwendung und diesen Rührflügel konzipiert ist, solltest du mal den tatsächlich fliessenden Strom messen.
Dauerbetrieb mit mehr als den 2,5A wäre nämlich nicht nur für den Trafo schädlich, sondern genauso für den Motor.
Falls der Strom zu hoch ausfällt, könnte man die Spannung etwas herabsetzen, aber darüber machen wir uns erst Gedanken, wenn Meßwerte vorliegen.
|
BID = 712463
Dobi29 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Hi,
ich habe den Strom des Motors gemessen. Bei normalen Betrieb benötigt dieser 0,4A. Selbst wenn ich den Quirl festhalte komme ich nicht über 0,5A. Der Anlaufstrom ging nicht über 1A. Wie würdet ihr die Versorgung auswählen ? Einen Aufbau mit nem Ringkerntrafo, Gleichrichter...hat mir jemand nen Schaltplan ? Oder so was http://www.conrad.de/ce/de/product/.....mente ? Ich kenn mich einfach nicht richtig aus...
Danke
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dobi29 am 6 Sep 2010 10:44 ]
|
BID = 712472
Rafikus Inventar
      Beiträge: 4199
|
Hast Du auch die Spannung bei der Messung überprüft.
Wenn der Motor fast blockiert wird und nicht mehr als 0,5A fliessen, wirst Du wohl kaum 24V gehabt haben.
Aaaaber: womit hast Du denn gemessen?
Und da war noch was:
Zitat :
| Der Motor ist ein Rührwerk |
Acha! Und das Rührwerk ist ein Quirl, und ein Quirl ist ein Ast, und ein Ast ist ein Baum...
Und wie soll man das verstehen:
Zitat :
| hat mir jemand nen Schaltplan ? |
Rafikus
|