Das ist eine blöde Frage. Aber ich könnte zu einem Superpreis (€ 0,50 pro Watt peak) Solamodule bekommen. leider liefern die eben 300V, und einen maximlen Strom von 0,39 A. Ich bräuchte sie aber, um 12V-Akkus damit zu laden. Da gibt es sicher keine einfache Möglichkeit ohne Inverter, oder?
Nennleistung (Pmax): 92 Wp, ± 5 %
Ausgangsspannung: max. 319,4 V
Leerlaufspannung: 429 V
Ausgangsstrom: max. 0,288 A
Kurzschlussstrom: 0,39 A
Systemspannung: max. 1000 V
Temperaturkoeffizient Leistung: -0,21 %/°C
Leistungsgarantie: 80 %/20 Jahre
Fläche: 460x3399 mm
Stärke: 1 mm
Gewicht: 1,57 kg
Anschluss: Lötanschlüsse für Plus-/Minuspole an den Enden
Reißfestigkeit: 55 N/mm²
Gruß,
Walter |
|
BID = 976678
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Nö da wirst du einen DC/DC Wandler von 300V auf 12 V benötigen. Und da wird es schon eng. Der Umweg über einen Wechselrichter auf 230 V und ein Ladegerät ist mit zu hohen verlusten verbunden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 976694
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| ich könnte zu einem Superpreis (€ 0,50 pro Watt peak) Solamodule bekommen |
Du meinst die Dinger vom Pollin.
Die kommen im Leerlauf sogar auf über 400V und das wird verhindern, das man sie einfach primärseitig an ein PC-Netzteil anschliesst, weil die Elkos dort nur meist nur 400V aushalten.
Ausserdem müsste man ein PC-Netzeil auch noch auf 14V Ausgangsspannung hoch drehen, was einige Sachkenntnis voraussetzt.
Was mich am meisten bei diesen über 3m langen Modulen stört, ist, dass die Ausgangsspannung durchaus lebensgefährlich ist.
Man könnte sich damit schon beim Montieren ins Jenseits befördern.
|
BID = 976696
walterm Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: Wien
|
Ja, ist wohl nichts zu machen. Hab's mir eh' gedacht.
Danke für die Bestätigung!
Grüße,
Walter
Und schon wieder weiß ich nicht, wie man einen thread schließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walterm am 17 Dez 2015 15:03 ]
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182390514 Heute : 5250 Gestern : 6874 Online : 799 24.11.2024 17:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0535669326782
|