Hey liebes Forum,
ich bin bei der Vorbereitung auf meine Abschlussprüfung und kann mir folgende Aufgabe einfach nicht erklären. 96A ist das richtige Ergebnis, aber warum? Für mich wäre 171,42A logischer.
Bitte helft mir... danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larsizimus am 13 Mai 2012 19:33 ] |
|
BID = 829510
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
Bis zu den 57A stimmt es. Aber der Leiterstrom ist nicht das dreifache des Strangstromes, sondern (nur) das Wurzel(3)-fache.
Das sollte eigentlich bekannt sein...
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 829521
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Ich würde über die Leistung gehen.
Im Stern sind es 3*7,5kW=22,5kW
P=1,73*U*I
I=P/(1,73*U)=32,5A
Im Stern fallen 230V über den Widerständen ab. Im Dreieck fallen 400V über ihnen ab.
also die 1,73 fache Spannung, also die 3fache Leistung 97,5A in der Leitung.
Im Widerstand ist aber Aufgrund der nur 1,73 fachen Spannung nur ein 1,73facher Strom. Das ist aber nicht gefragt.
Es gilt:
Zwischen der Stern und der Dreiecksschaltung gleicher Widerstände liegt Leistungsmäig immer der Faktor 3
Gruß Topf_Gun