Hallo zusammen,
ich bin etwas verwirrt durch die Angaben aus dem Siemens-Katalog.
Als Beispiel gebe ich das 3RT1026.
Angegeben sind:
AC1 Ie (400V) = 40A
AC3 Ie (400V) = 25A
AC3 P (400V) = 11kW
AC3 P (230V) = 5,5kW.
Wie kommt nun die Verbindung der 25A und der kW-Angaben zustande?
Wurzel3 * 400V * 25A ergibt bei mir 17,3kW.
Gelten die 40/25A auch bei auftgeteiltem Drehstromkreis zu 3x230V?
Auch geben die Hersteller keine Gebrauchskategorien für Trafos und Schaltnetzteile (Welche Kat ist das überhaupt?) an. Wie geht ihr bei solchen Lasten vor, AC3 nehmen?
Danke&Grüße aus dem Schnee
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 593274
hajos118 Schreibmaschine
    
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
|
Evtl. durch Verrechnung von cos-phi.
Stöme werden höher, wenn Scheinleistung übertragen wird.
Leistungsangaben sehen aber nach Nennleistungsangaben aus....