Autor |
|
|
|
BID = 1044157
Werner4321 Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: NRW
|
|
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Heizung heizt nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWF 1484
S - Nummer : 54793903
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400300400
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________
Hallo.
Wir haben festgestellt das die Maschine kalt wäscht.
Egal welches Programm.
Es wird auch kein Fehlercode angezeigt.
Vorgehensweise:
Heizung gemessen hat 24,7 Ohm.
Durchgang ist nicht unendlich, hat ca. 500.
Ich habe die Maschine auf 95 Grad und mal auf 60 Grad gestellt.
Maschine zieht Wasser und wäscht.
Nach ca. 10 Min immer noch keine Spannung auf den äuseren Klemmen.
Wenn ich Kabel von der Heizung abklemme wird Wasser solange eingelassen bis die Klemmen wieder angeschlossen sind.
Elektrischer Kreislauf ist wieder gegeben und Maschibe hört auf Wasser einzulassen.
Temperaturfühler hat wie ich gemessen habe 220V anliegend.
So wie ich gesehen habe gehen die Kabel von der Heizung zum Druckwächter?
Nach mindesten 10 Min sollte doch normalerweise spannung anliegen an der Heizung?
Was sollte ich jetzt überprüfen?
Habt ihr eventuell einen Schaltplan?
Danke schon mal. |
|
BID = 1044163
silencer300 Moderator
Beiträge: 9856 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
|
Der Heizwiderstand hört sich ganz in Ordnung an. Was verstehst Du unter "Durchgang" und "500" (was?). Meinst Du damit den Isolationswiderstand zum PE und 500Ω, oder auch 500kΩ, dann solltest Du zuerst die Heizung tauschen. Bei den Heizelementen werden höhere Isolationswiderstände, die zum Auslösen des FI-Schalters noch nicht reichen, teilweise von der Elektronik schon als Kurz- bzw. PE-Schluß bewertet. Ein Fehlercode muß nicht unbedingt angezeigt werden. Etwas ungewöhnlich scheint die Netzspannung am NTC. Als weitere Fehlerquellen kommen Druckschalter und Luftfalle, ferner das Heizrelais auf der Elektronik und die Kabelbäume zum Heizelement in Frage. Einen Stromlaufplan (kein detaillierter Schaltplan) und einen Verdrahtungsplan hätte ich vorliegen.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
|
BID = 1044170
Werner4321 Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: NRW
|
Schaltplan wäre nett. Das heisst das nach 10 min ich trotzdem Spannung auf der Heizung haben müsste ?
Wenn ja dann ist sie aber nicht da.
Ursache versuche ich ja rauszufinden. Die Spannung wird aber vom Druckwächter weitergegeben richtig ?
|
BID = 1044187
silencer300 Moderator
Beiträge: 9856 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
Nein, es kann keine Spannung an der Heizung anliegen, wenn der Heizkreis durch den Druckschalter, das Heizrelais, oder die Meßschleife an NTC unterbrochen ist.
Den Stromlaufplan kann ich Dir per e-Mail zusenden.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.
|
BID = 1044201
Werner4321 Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: NRW
|
So Fühler hat ca 7 Ohm.
Druckschalter komplett auf funktion getestet. Er geht und Kontakte werden weitergegeben bei Druck.
Kabel auf Kabelbruch gemessen bis zum Druckschalter oder Platine.
Also kann nur noch die Platine einen weghaben.
|
BID = 1044204
silencer300 Moderator
Beiträge: 9856 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
Der NTC besteht aus einem Thermistor mit 4,7kΩ (bei 25°C Umgebungstemperatur), der Wert sollte bei Erwärmung absinken. Deine erwähnten 7Ω sprechen eher für einen schlechten Temperaturbgrenzer (ist in diesem Gerät aber nicht vorhanden), einem gigantischen Meßfehler (z.B.falscher Meßbereich, oder Prüfling nicht abgeklemmt), oder das Teil ist einfach defekt. Ein (fast) kurzgeschlossener NTC wird genau wie eine Unterbrechung nie und nimmer erlauben, daß die Heizung angesteuert wird.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.
|
BID = 1044218
Werner4321 Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: NRW
|
Ok.
NTC abgeklemmt aber in der heizung geblieben mit kaltem wasser.
Gerät steht im Keller.
Sowieso kühler da.
Ich messe nochmal nach.
Danke
|
BID = 1044661
Werner4321 Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: NRW
|
Fühler ersetzt und Heizung läuft.
Super und danke für eure hilfe
|