Hallo miteinander.
Ich habe mehrere schöne große Trafos die ich mal günstig ersteigern konnte. Nun wollte ich mit einem mal was machen, ein schönes. starkes Doppel Labornetzteil sollte entstehen. Die Trafos sind ideal dafür:
Siehe Bild 1, Typenschild.
Sek: 2x29V/5A, 2x24V/1,2A 2x11V/0,7 2x11V/1,3A
Nur leider ist nicht markiert welche Anschlüsse zu welcher Wicklung gehören. Wenn ich davon ausgehe, dass alle Sek. Anschlüsse auf einer und die Prim. Anschlüsse auf der anderen Seite sind, dann kann ich anhand der Drahtdicke ja zumindest die 29V/5A Wicklung ausmachen.
Ich denke, dass ich also die Sek. Seite schon identifiziert habe.
Siehe Bild 3, mmN. Sekundärseite.
Nun aber mein Problem mit der Primärseite:
Auf dem Trafo steht: Pri: 2x115V/10V 0,38kVA
Soweit, so gut. Durch Ohmmessung habe ich 5 Wicklungen identifiziert.
Zwei gleiche je Wicklungspaket und eine die je einen Anschluss pro Wicklungspaket hat. Eine Drahtbrücke verbindet die Wicklungen.
Wenn ich an eine der Wicklungen 55V V anlege, z.B. Nr. 1, erhalte ich
an den Sekundäranschlüssen die auf dem Typenschild aufgedruckten Spannungen. Auch wenn ich zwei Prim. Wicklungen in Reihe schalte, zB. 1+2, und mit 110V (Regeltrenntrafo) beaufschlage stellen sich die richtigen Ausgangsspannungen ein.
Wenn man an Wicklung 5 ein Wechselspannung von 10V anlegt, ergeben sich auch die passenden Ausgangsspannungen.
Also, meine Schlussfolgerung: 1+2+3+4 in Reihe schalten, 230V anlegen und Bingo - läuft.
Nö, tut er aber nicht. Wenn ich das mache und den RTT langsam hochkurble fliegt bei kurz unter 100V die Sicherung des RTT (2,5AT).
Der Trafo brummt dabei in den schönsten Tönen.
Alle 3 Trafos verhalten sich so, sind Fabrikneu - nur alt.
Hat irgend jemand eine Idee? Ich Blicke da momentan nicht mehr ganz durch. Bin ich zu Blöd, oder gibt's da was das ich nicht weis?
Danke!
David