| Autor |
DLC-4830 von Auerswald umbauen Suche nach: auerswald (200) |
|
|
|
|
BID = 162750
revcue Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
Hallo, ich habe seit einiger Zeit 2 Geräte vom Typ DLC-4830 in Betrieb. Leider kann nur eine Gesamtleistung von 2300 Watt angeschlossen werden. Wobei jeder der 8 Kanäle aber mit 500 Watt belastet werden kann. ( laut Hersteller )Ich möchte aber gern eine Lichtanlage mit je 500 Watt an allen 8 Kanälen betreiben also ges. 4000 Watt Leistung. Kann ich da nicht die Schaltleistung erhöhen ? Die Triacs sollten das ja abkönnen aber ich denke die Entstöreinheit sicher nicht. Gibts da eine kostengünstige Lösung für ? Ich habe leider keinen Schaltplan und auch nicht die richtige Ahnung dafür. |
|
BID = 163265
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo revcue,
erstmal Willkommen im Forum!
Mit den nur begrenzt belastbaren Entstörmitteln liegst Du vermutlich schon richtig. Aber das wird nicht alles sein: Leiterbahnquerschnitte könnten ebenfalls probvlematisch werden.
Und wie willst Du denn überhaupt mehr als 3,65kW in das Gerät kriegen?
Schaltplan der für so eine Erweiterung wichtigen Bereiche sollte man sich abzeichnen können.
Aber:
Das ganze ist potentiell lebensgefährlich, insbesondere wenn man - wie Du - nicht die richtige Ahnung dafür hat...
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 163291
BlackLight Inventar
      Beiträge: 5470
|
OffTopic:
Zitat :
| | Und wie willst Du denn überhaupt mehr als 3,65kW in das Gerät kriegen? |
Bei B16 sollten doch 4,1kW drin sein, oder? 
|
BID = 163293
Mr.Ed Moderator
      
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
|
Die Auerswald Dinger sind sowieso lebensgefährlich. Die wurden ohne Gehäuse als Einbauversion verkauft.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 163360
revcue Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe schon versucht über den ehemaligen Hersteller ( Auerswald ) weiter zu kommen, leider geben die keine Reaktion auf meine Mail-Anfrage. In einer alten Betriebsanleitung habe ich gelesen das zu den DLC-Geräten eine Zusatzgerät erhältlich war ( DLC-Powerset-8001 ) damit sollte dann eine Schaltleistung von 1kW pro Kanal möglich sein. Also dann bis zu 8000 W !!
Nur dieses Teil ist einfach nicht zu finden. Selbst bei Google usw. gibts unter der Bezeichnung nichts. Kann ich nicht die Triacs mit einer zweiten Schaltungsanlage anzapfen um dann doch meine 8x 500W anzusteuern ?
|
BID = 166443
revcue Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Schade das ich hier keine Reaktion erhalte. Ich wollte eigentlich etwas Infos zu der Möglichkeit das Gerät doch mit mehr Leistung zu belegen. Werde nun die Triacs mit Kühlkörper versehen, die Leitungen zum Lampenanschluß auf der Platine etwas verstärken und dann sollte es eventuell funktionieren mit 500W Leistung x 8 Kanäle zu arbeiten.
( Die Triacs sind TIC-226D sollten doch eigentlich diese Leistung abkönnen )
|
BID = 176199
LeoLöwe Schriftsteller
    
Beiträge: 915
|
Was meinst du mit B16?
Nimm einfach größere Triacs und ne dickere Drossel.
Die Leiterbahnen überbrückst du mit 1,5 mm Kabeln
_________________
|
BID = 176747
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Mit B16 wird er wohl einen Leitungsschutzschalter von 16A Bemessungsstrom in Auslösecharakteristik "B" meinen.
Wenn man über den vermittels eines einfachen Wechselstromkreises bei 230V die genannten 4,1kW in das Gerät bringt, fließen allerdings bereits fast 18A, was der LS zwar mindestens eine Stunde aushält, aber nicht unbedingt die verwendeten Anschlußleitungen, Steckverbinder etc. ... 
|
BID = 176835
LeoLöwe Schriftsteller
    
Beiträge: 915
|
|
BID = 284140
4motion Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
hallo
weiss einer wie so ein dlc powerset nochmal angeschlossen wird??
musste die stecker neu machen und habe jetzt vergessen wie das nochmal angeschlossen wird
man hat ja einmal die kanäle 1-8 und dann noch 3 kanäle p-netz lampen
über ein paar tips wäre ich dankbar
gruss 4 motion
|
BID = 284381
4motion Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
-Bitte keine Doppelpostings! (daher Duplikat entfernt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Dez 2005 0:50 ]
|