Wasserleitung Reparatur Kunststoff - fehlender Potentialausgleich

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  09:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Wasserleitung Reparatur Kunststoff - fehlender Potentialausgleich
Suche nach: potentialausgleich (972)

    







BID = 1078308

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern
 

  


Aus dem Bekanntenkreis habe ich von folgendem Umstand erfahren:

Wasserrohrbruch vor dem Haus, im Zug der dringenden Reparatur wird das Wasserrohr ins Haus ebenfalls ersetzt, alles bisher Metall, nach Reparatur Kunststoff.
Altes Haus, TN-C Netz, Kein Fundamenterder.
PE(N) ist im Haus auf die Wasserleitung angeschlossen, und an den Dachständer.

Bis nun ein Elektriker einen Erder erstellen kann, wird es wohl einige Tage dauern.

Wie gefährlich ist das einzuschätzen?
Die PE-Verbindung besteht ja nach wie vor über den Dachständer-PEN und der Fundamenterder / PA ist nur die zweite Sicherheit, oder??

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Feb 2021 15:35 ]

BID = 1078313

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Die Wasserleitung oder die Gasleitung als Erder zu benutzen wurde schon einige Jährchen früher untersagt . Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte ein eigener lokaler Erder errichtet werden müssen.
Und mit dem Potentialausgleich hat die Unterbrechung der Wasserleitung rein gar nichts zu tun . Denn dein Potentialausgleich ist immer noch über den PEN geerdet!


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1078373

unlock

Schriftsteller

Beiträge: 901
Wohnort: Mosbach


Zitat :
:andi: hat am 12 Feb 2021 15:13 geschrieben :

PA ist nur die zweite Sicherheit, oder??

Du sagst es, denn wenn die Spezis vom EVU mal den N irgendwo vergessen haben, trägt der PEN alles über Erde.

Wenn natürlich die Örtliche Wasserversorgung als PA ausfällt, ist für Ersatz zu sorgen!

_________________
One Flash and you're Ash !

BID = 1078589

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Danke.

Welchen Widerstand muss ein neuer Erder erreichen? < 10 Ohm?

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 1078593

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22

gelöscht

[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 17 Feb 2021 13:58 ]

BID = 1078594

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 12 Feb 2021 18:50 geschrieben :

Die Wasserleitung oder die Gasleitung als Erder zu benutzen wurde schon einige Jährchen früher untersagt .

Genau seit Oktober 1990. Hier ist es aber die Verbindung zu Wanne und Dusche, keine Erder. Das wäre es im TT Netz.

Lutz

BID = 1078598

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Hier ist es TN-C über Dachständer.
Den neuen Erder braucht es aber trotzdem, oder?
Aktuell geht vom Dachständer-HAK noch ein separates 1x16mm² zur Schelle vor der Wasseruhr.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 1078601

prinz.

Moderator

Beiträge: 8933
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  


Zitat :
Die Wasserleitung oder die Gasleitung als Erder zu benutzen wurde schon einige Jährchen früher untersagt .

Hab Ich das richtig im Kopf seit die auf Kunstoff umgestellt haben?
Offizell ja nicht aber wie sieht das inoffizell aus um den Erder zu verbessern?
Hab mal im alten Bauernhaus zwar Staberder gemacht aber auch noch alle alten vorhandenen Erder auch noch gleich mit drauf geklemmt Ergebniss war Top.
Ja der eine hättte auch gereicht

_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 1078611

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Ich bin mir nicht sicher, ob ein Stützerder im TN-C für Altanlagen verpflichtend vorgeschrieben ist. Früher gab es solche Anlagen definitiv, die Einbindung der Wasserleitung wäre da nur ein Potenzialausgleich. Dass er im Fehlerfall (PEN-Bruch) eventuell den PEN stützt, war maximal ein unbeabsichtigter Nebeneffekt, dem ich je nach Ausmaß des Rohrnetzes auch nicht unbedingt trauen würde - immerhin fließen da dann Betriebs- und nicht mehr Ausgleichsströme über die Wasserleitung nach Erde. Kurz: so viel gefährlicher wird es wohl nicht geworden sein.

In Österreich dürfte der Stützerder maximal 100 Ohm haben, ob die VDE dazu was sagt, weiß ich nicht.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416675   Heute : 1172    Gestern : 7490    Online : 252        28.11.2024    9:51
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0430347919464