Aus dem Bekanntenkreis habe ich von folgendem Umstand erfahren:
Wasserrohrbruch vor dem Haus, im Zug der dringenden Reparatur wird das Wasserrohr ins Haus ebenfalls ersetzt, alles bisher Metall, nach Reparatur Kunststoff.
Altes Haus, TN-C Netz, Kein Fundamenterder.
PE(N) ist im Haus auf die Wasserleitung angeschlossen, und an den Dachständer.
Bis nun ein Elektriker einen Erder erstellen kann, wird es wohl einige Tage dauern.
Wie gefährlich ist das einzuschätzen?
Die PE-Verbindung besteht ja nach wie vor über den Dachständer-PEN und der Fundamenterder / PA ist nur die zweite Sicherheit, oder??
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Feb 2021 15:35 ] |
|
BID = 1078313
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Die Wasserleitung oder die Gasleitung als Erder zu benutzen wurde schon einige Jährchen früher untersagt . Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte ein eigener lokaler Erder errichtet werden müssen.
Und mit dem Potentialausgleich hat die Unterbrechung der Wasserleitung rein gar nichts zu tun . Denn dein Potentialausgleich ist immer noch über den PEN geerdet!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 1078373
unlock Schriftsteller
Beiträge: 901 Wohnort: Mosbach
|
Zitat :
:andi: hat am 12 Feb 2021 15:13 geschrieben :
|
PA ist nur die zweite Sicherheit, oder??
|
Du sagst es, denn wenn die Spezis vom EVU mal den N irgendwo vergessen haben, trägt der PEN alles über Erde.
Wenn natürlich die Örtliche Wasserversorgung als PA ausfällt, ist für Ersatz zu sorgen!
_________________
One Flash and you're Ash !
|
BID = 1078589
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Danke.
Welchen Widerstand muss ein neuer Erder erreichen? < 10 Ohm?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 1078593
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 17 Feb 2021 13:58 ]
|
BID = 1078594
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 12 Feb 2021 18:50 geschrieben :
|
Die Wasserleitung oder die Gasleitung als Erder zu benutzen wurde schon einige Jährchen früher untersagt . |
Genau seit Oktober 1990. Hier ist es aber die Verbindung zu Wanne und Dusche, keine Erder. Das wäre es im TT Netz.
Lutz
|
BID = 1078598
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Hier ist es TN-C über Dachständer.
Den neuen Erder braucht es aber trotzdem, oder?
Aktuell geht vom Dachständer-HAK noch ein separates 1x16mm² zur Schelle vor der Wasseruhr.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 1078601
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
| Die Wasserleitung oder die Gasleitung als Erder zu benutzen wurde schon einige Jährchen früher untersagt . |
Hab Ich das richtig im Kopf seit die auf Kunstoff umgestellt haben?
Offizell ja nicht aber wie sieht das inoffizell aus um den Erder zu verbessern?
Hab mal im alten Bauernhaus zwar Staberder gemacht aber auch noch alle alten vorhandenen Erder auch noch gleich mit drauf geklemmt Ergebniss war Top.
Ja der eine hättte auch gereicht
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 1078611
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Stützerder im TN-C für Altanlagen verpflichtend vorgeschrieben ist. Früher gab es solche Anlagen definitiv, die Einbindung der Wasserleitung wäre da nur ein Potenzialausgleich. Dass er im Fehlerfall (PEN-Bruch) eventuell den PEN stützt, war maximal ein unbeabsichtigter Nebeneffekt, dem ich je nach Ausmaß des Rohrnetzes auch nicht unbedingt trauen würde - immerhin fließen da dann Betriebs- und nicht mehr Ausgleichsströme über die Wasserleitung nach Erde. Kurz: so viel gefährlicher wird es wohl nicht geworden sein.
In Österreich dürfte der Stützerder maximal 100 Ohm haben, ob die VDE dazu was sagt, weiß ich nicht.