Hallo Fachgemeinde,
wir möchten/müssen in unserem Keller vor alle Wände der Diele je eine Vorsatzschale mit Metallständern setzen. Daher meine Frage:
Muss bzw. sollte man die Metallständerkonstruktion in den Potentialausgleich einbeziehen?
Danke und Gruß,
Hohlleiter |
|
BID = 934835
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Ohne die exakten Umstände zu kennen, gehe ich jetzt mal von einem "normalen" Einfamilien-Wohngebäude im Geltungsbereich der VDE aus.
Hier gibt es keine Forderung, eine Metall-Unterkonstruktion einer Gipskarton-Ständerwand in den Potentialausgleich einzubeziehen.
Ich sehe auch keine Erhöhung des Schutzziels, wenn man's dennoch tut.
Wenn Du es aber dennoch tun möchtest - bitte, es gibt kein diesbzügliches Verbot oder dgl.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 934845
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Zitat :
| Ohne die exakten Umstände zu kennen, gehe ich jetzt mal von einem "normalen" Einfamilien-Wohngebäude im Geltungsbereich der VDE aus. |
Ja, genau so ist es.
Zitat :
| Hier gibt es keine Forderung, eine Metall-Unterkonstruktion einer Gipskarton-Ständerwand in den Potentialausgleich einzubeziehen.
Ich sehe auch keine Erhöhung des Schutzziels, wenn man's dennoch tut. |
Alles klar, dann lass' ich das. Ist ja nicht so, dass das ungeheuer viel Spaß macht.
Vielen Dank und Gruß,
Hohlleiter
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421283 Heute : 322 Gestern : 5459 Online : 409 29.11.2024 3:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0439381599426
|