Hallo elektrotechniker81,
was das Biegen von Leiterösen angeht, so hast Du Recht. Vorausgesetzt, der Fragesteller verwendet aktuelles Material. Früher war es dagegen ab und zu nötig, aber seit einger Zeit dürfen ME gar keine Klemmen mehr in den Verkehr gebracht werden, wo das Ösenbiegen erforderlich wäre!
Schade eigentlich, aber irgendwie mußte man sich wohl an das Niveau des Nachwuchses anpassen...
Deine Aussage zum FI kann dagegen so pauschal nicht stehenbleiben:
Es kann durchaus sehr gut sein, daß ein 40A-FI für alles ausreicht und auch zulässig ist.
Die von Dir angesprochene "63A-Forderung" ist so beileibe nicht in allen TAB enthalten. Viele EVU lassen für EFH im Normalfall sowieso nur SLS von 35A zu und dann paßt der 40er FI prima!
Selbst bei 63A-SLS könnte man einfach nen 35A-Neozed-Satz vor den FI schalten und dann wäre es auch gut.
Es kommt also ganz auf die örtlichen Verhältnisse an.
Schau einmal mit der Suchfunktion hier im Forum, da gibt es einen eigenen Thread zu genau dieser (wo 63A?) Frage.
Gruß,
sam2