VDE Frage: Steckerleiste aus Verteilerkasten erlaubt ?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  08:54:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
VDE Frage: Steckerleiste aus Verteilerkasten erlaubt ?
Suche nach: vde (10365) verteilerkasten (456)

    







BID = 840011

ullibremen

Gesprächig



Beiträge: 180
Wohnort: bremen
 

  


Hallo

Hallo das Bild ist eine Fotomontage !!!

Frage ist das so erlaubt ( vor FI Plicht 2006 Installiert)
bzw wird so was bei E-Check durch gewunken oder verboten ?
mit Zugentlastung Aderendhülsen .


[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 25 Jul 2012 17:23 ]

BID = 840014

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

 

  

Eine Leitungsschelle ist keine Zugentlastung. Wäre der Kleinverteiler an einer Herdanschlussdose mit Zugentlastung angeschlossen, müsste es imho vorschriftsgemäß sein, aber so nicht.

BID = 840015

ullibremen

Gesprächig



Beiträge: 180
Wohnort: bremen

Zugentlassung ist Innen , die Nagel Schelle ist nur Kabelführung

BID = 840024

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

Anhand deiner anderen Fred's.- Wer solls glauben? Du bastelst und erhoffst dir eine Segnung.

Kopfschüttelnd Surf

BID = 840060

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Was ist denn da fotomontiert? Der Text oder die innenliegende Zugentlastung?
Da mir sowas schon mal in echt begegnet ist glaube ich nicht ganz an die Zugentlastung, u.a. auch wegen der Nagelschelle.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 840074

ullibremen

Gesprächig



Beiträge: 180
Wohnort: bremen

Naja
ein Knoten im Kabel könnte auch eine Zugentlastung sein ,
Aber zurück zum Thema .
Also das was alles hinter dem Kabel ist,ist zum Thema Frage relativ uninteressant.
( an den Kabel hätte man 200kg hängen können , der Elektriker der es abgebaut hat, hat es abgeschnitten , da er das Kabel nicht raus bekommen hat )

Jedenfalls wurde diese Steckdose von einen Elektriker eingebaut vor 2006

Es geht nicht um meine Oberfuscher Segnung , sondern evtl. um den JOB von 2 eurer Berufskollegen die dieses so im E-Check abgenommen haben .

Also strengt euch mal etwas an

Bei mir geht nur um die 30 Euro die das Abklemmen vom Elektriker gekostet hat.

mfg




[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 25 Jul 2012 22:11 ]

BID = 840075

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434


Zitat :
Also das was alles hinter dem Kabel ist,ist zum Thema Frage relativ uninteressant.
( an den Kabel hätte man 200kg hängen können , der Elektriker der es abgebaut hat, hat es abgeschnitten , da er das Kabel nicht raus bekommen hat )

dann war es zugentlastet oder sogar unerlaubter weise eingeputzt

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 840076

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

E-Check is sowieso rotzt und Geldmache, zeig mal was in dem Kasten drinnen ist ! Das schreit bestimmt schon die letzen 20 Jahre "Sanier mich bitte"

Ach jo, für alle Steckdosen seit 2007 30mA Fi vorgeschrieben !!

An Stelle dieser NullAchtFuchzehn Leiste hätte man auch ein Stück Nym 3x1,5mm² durchstecken und eine FR-AP Doppeldose installieren können ..

_________________


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 25 Jul 2012 22:13 ]

BID = 840078

ullibremen

Gesprächig



Beiträge: 180
Wohnort: bremen

Hallo

teilweise Interessent , und teilweise am Thema vorbei.

Das mit den Einputzen ist natürlich auch schon durchgegoogelt worden.

(flexible Leitung , aggressiver Zement und bla bla bla etc. = VERBOTEN !!! )

https://www.google.de/search?q=flex.....fox-a

Aber diese Leitung ist nicht Eingeputz worden , sondern,
im Eingegipsten Verteiler , ist am Rand eine Bohrung gesetzt worden.

Eine z.B. Aufputz Steckdose mit fester NYM hätte man (vor RCD Pflicht)
so aus den Verteiler holen können ?

Also wir wollen immer präzise bleiben aber ich denke das wird noch werden.

mfg

BID = 840087

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Vor allen wollen wir als Bittsteller höflich und zuvorkommend bleiben, gelle...!

Also, die Sache ist ganz einfach:
Frage den Eli, der das beanstandet hat, aus welchen Gründen er dies tat. Dann nennst Du uns jene!

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 840098

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

....na was wohl....
durch die Nagelschelle wird es eine Festinstallation und das ist mit H05VV-F nicht Zulässig
Aussnahme H07RN-F

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 840112

prinz.

Moderator

Beiträge: 8931
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  


Zitat :
sondern evtl. um den JOB von 2 eurer Berufskollegen die dieses so im E-Check abgenommen haben .

Du solltest dich mal damit auseinander setzen was alles beim E-Scheck gemacht werden muß und was nicht
E-Scheck ist nicht gleich Erstabnahme


Zitat :
Also strengt euch mal etwas an

Anstrengen kannst Du dich selber und wenn Du nicht so faul wärst die Örtliche Innung steht dir gerne Rede und Antwort


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Jul 2012  6:46 ]

BID = 840145

ullibremen

Gesprächig



Beiträge: 180
Wohnort: bremen

Hallo

Ich bin nicht unhöflich das war Ironisch

Momentan stoßen einige Fachleute hier an Ihre Grenzen

Mit den Wissen was keiner braucht, weil es keiner so macht .

Aber die Frage ist noch nicht Qualifiziert Beantwortet .


mfg

PS beim E-Check habe ich auch mal ein paar Mails direkt hin geschrieben .
Fragen wie wer darf einen E-check machen ?
oder was wird geprüft .

Scheint ein ziemlich Inkompetenter Haufen da zu sein,
zu dumm um 2 Fragen zu beantworten .
Nur wischi waschie Sülze .



[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 26 Jul 2012 14:02 ]

BID = 840151

prinz.

Moderator

Beiträge: 8931
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  


Zitat :
Momentan stoßen einige Fachleute hier an Ihre Grenzen

Glaube Ich kaum - nur hat hier keiner mehr lust einen Troll zu füttern
die haben besseres zu tuen

_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 840218

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen


Offtopic :
Ich bin mir sicher, ich kenne Ulli schon viele Jahre aus einem anderen Forum.
Der Schreibstil ist unverkennbar.
J8s
Er ist alles, aber kein Troll.

Er bastelt gerne an alten Autos. Und zwar an Autos, an denen das basteln noch erlaubt ist.
Dabei versucht er mit einfachen, preiswerten Mitteln, ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 27 Jul 2012  2:20 ]


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393974   Heute : 1170    Gestern : 7548    Online : 579        25.11.2024    8:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0422489643097