Autor |
UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ??? Suche nach: kabel (27340) |
|
|
|
|
BID = 376269
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Zitat :
|
Es sind sogar 2 Diazeds/Neozeds für L und N von Wechselstromkreisen zulässig!
O-Ton: "Es ist Stand der Technik, bei Wechselstromkreisen den Neutralleiter mitzuschalten oder abzusichern."
|
einen N-Leiter mitschalten ist ok, und Stand der Technik (1+N bzw. 3+N LS). Aber einen N-Leiter abzusichern ist mir neu (kenn ich nur von sehr alten auf Holzplatten aufgebaute Verteilungen (soweit man da noch von Verteilung sprechen kann )) |
|
BID = 376285
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 8 Okt 2006 21:46 geschrieben :
|
Es sind sogar 2 Diazeds/Neozeds für L und N von Wechselstromkreisen zulässig!
|
Ob das Zulässig ist?
Ich bezwifle das jetzt einfach einmal!
Mag schon sein, dass es vor einigen Jahr10ten zulässig war, aber jetzt im Neubau
Zitat :
| O-Ton: "Es ist Stand der Technik, bei Wechselstromkreisen den Neutralleiter mitzuschalten oder abzusichern." |
Bei uns nicht!
Sahrk1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!! |
|
BID = 376299
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Also das was ich oben geschrieben habe, haben wir vor ca. 1 1/2 Jahren in der HTL gelernt. Und zumindest der Theorieunterricht war auf der aktuellsten TAEV aufgebaut, das Skriptum war teilweise 1:1 aus der TAEV kopiert.
Nachdem Diazeds sowieso praktisch nur mehr bei Erweiterungen von Altanlagen verwendet werden, ist die Frage ziemlich rhetorisch.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 376324
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 9 Okt 2006 12:54 geschrieben :
|
Also das was ich oben geschrieben habe, haben wir vor ca. 1 1/2 Jahren in der HTL gelernt. Und zumindest der Theorieunterricht war auf der aktuellsten TAEV aufgebaut, das Skriptum war teilweise 1:1 aus der TAEV kopiert.
Nachdem Diazeds sowieso praktisch nur mehr bei Erweiterungen von Altanlagen verwendet werden, ist die Frage ziemlich rhetorisch.
|
Bist du dir da wirklich sicher. Meine HTL (HTL Elektrotechnik in St. Pölten) Zeit liegt zwar schon 17 Jahre zurück. Ich kann mich aber an so Ausagen nicht erinnern. Im Gegenteil, wird der N mitgeschaltet (1+N bzw. 3+N LS) , muss der N immer als letztes getrennt werden.
Eine Sicherung im N würde ja der Regel wiedersprechen, dass im Fehlerfall allpolig abgeschaltet werden muss. Fliegt nun die N-Sicherung , wäre auf der Phase noch immer Saft.
|
BID = 376341
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Das gleichzeitige Schalten von L und N ist in Wechselstromkreisen zulässig, auch das Absichern des N, wenn der L gleichzeitg mit abschaltet und der L auch gesichert ist.(2poliger LSS)
So zumindest meine ich das mal gelesen zu haben!
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 9 Okt 2006 15:52 ]
|