| Autor |
umschalten 2er stromkreise Suche nach: stromkreise (2750) |
|
|
|
|
BID = 973747
kami77 gesperrt
|
|
Hallo zusammen!
Hab folgende Frage:
Ich hab in meinem Zählerschrank einen Fi für das Haus und einen extra für die Wärmepumpe(eig. Stromkreis mit Nachzählersicherung und LS)
Der Stromkreis der Wärmepumpe wird vom Netzbetreiber 2x am Tag abgeschalten über extra Zähler und Sperrschütz.
Ich möchte nun folgendes machen: Vom Hausstromkreis per Zeitschaltuhr und Schütz den Strom parallel zur Steckdose 400/16 der Wärmepumpe schalten (in den zeiten wo der Strom abgeschalten ist)
Um einen lückenlosen Betrieb zu ermöglichen möchte ich die Zeit schon ein paar Minuten früher einstellen, da sind die beiden Stromkreise parallel auf der Steckdose.
Meine Frage: kann ich das machen oder fällt da ein Fi??
Lg kami |
|
BID = 973749
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
|
Vergiss es! Die Wärmepumpe wird nicht ohne Grund abgeschaltet.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 973755
kami77 gesperrt
|
So einfach vergessen will ich es nicht.
ist mir schon klar, dass wegen der abschaltzeiten die kwh für die wp billiger ist, kenn ja die hintergründe.
auch wenn ich lasse, würde es funktionieren?
|
BID = 973756
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Nein Sobald da ein 2ter N erscheint wirft es den (die FI)! Oder warum werden wohl nach FI die N getrennt?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 973758
kami77 gesperrt
|
N sind nicht getrennt erst nach den fis?!
|
BID = 973760
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Oh Herr lass Hirn regnen !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 973761
kami77 gesperrt
|
Aber irgendwie muss das doch gehen, ohne einfach nur direkt umzuschalten mit paar msec unterbrechung??
|
BID = 973763
kami77 gesperrt
|
Was wär wenn ein Verbraucher angeschlossen ist, der keinen n braucht und ich die 2 n auch nicht zusammenschalte?
|
BID = 973765
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Nochmal zum Mittmeiseln für dich das EVU schaltet derartige Verbraucher zur Reduzierung der Netzlast ab! Ich und andere werden den Teufel tun um da Tipps zu geben. Es ist Technisch möglich das Sperrschütz zu umgehen, wenn du da nicht selber drauf kommst wie ist das dein Pech . Wir werden dazu jedoch keine Tipps geben!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 973766
kami77 gesperrt
|
Egoist....wenn dir leichter ist...
|
BID = 973777
kami77 gesperrt
|
Du kleiner *Piiiiieeeep*, wie ich den sperrschütz auf dauer legen kann weiss ich auch du *Piieep*. Ich will nur ne lösung damit im verteilerschrank alles nach vorschrift ist, kann dann jederzeit der stromliegerant nachsehen auch hinter den plomben...
achja und weisst du *Piep* was ich machen werde?? mach alles regulär nach vorschrift, blos dass ich statt je 2h nur 2x 5min sperrzeit in die wp einprogrammiere und nach 3min sperre wird der hausstromkreis zugeschalten und natürlich vorher zeitlich versetzt fer wpstrom weg. 1x zeitschaltuhr 2x schütz fertig.
so viel spass noch bei deinen unnötigen kommentaren hier, echt schade für die anderen user hier, bin mir sicher dass sich jeder das selbe denkt...du bist *Piiiiiiieeeeep* .....deine ach so lustig "homepage" in deinem profil sagt ja schon alles aus....bist sicher schon ne weile arbeitslos um zeit für so nen 100% unlustigen scheiss zu haben.
*Piiiieeeep*
Edit Ly: Beleidigende Inhalte ausge*piiieeep*t
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 11 Nov 2015 19:21 ]
|
BID = 973779
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
Warum werden immer alle gleich ausfällig, wenn man von einer Idee abrät, die 1. gefährlich und 2. verboten ist.
|
BID = 973798
admin Administrator
       
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
|
Entsorgt
admin
|
BID = 973819
Rial Inventar
     
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Wen oder was hast du entsorgt ?
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 973820
BlackLight Inventar
      Beiträge: 5470
|
Den Autor...
Zitat :
| kami77
gesperrt
Online-Status: |
|