BID = 359690
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Danke!
Auch die vorhandenen Leitungen sind kein Problem:
Da es ja ein TN-Versorgungsnetz bleibt, kann man ohne weiteres die grün/gelbe Ader (PEN) belassen. Sie wird dann ab der HV eben nur noch als N genutzt. Muß natürlich korrekt gekennzeichnet sein (also blaue PEN-Markierung an beiden Enden).
Zusätzlich verlegt man separat eine einadrige Leitung (auch gelb/grün) als reinen Schutzleiter. Und zwar z.B. von der PAS zu jeder UV. Querschnitt mindestens die 6mm², besser gleich 10mm².
|