Trenntrafo, PE durchgeschleift

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 23 4 2024  21:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Trenntrafo, PE durchgeschleift
Suche nach: trenntrafo (1497)

    







BID = 681068

123fred

Gerade angekommen


Beiträge: 17
Wohnort: Kiel
 

  


Hallo,

ich habe einen medizinischen Trenntrafo, bei dem der PE von der Primär- zur Sekundärseite durchgeschleift ist. Bisher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass beim Durchschleifen die Schutztrennung aufgehoben ist. Warum ist das hier aber der Fall?

Gruß,
Fred

BID = 681079

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW

 

  

Hi, also das ist mir auch unbekannt!

Die Trenntrafo´s sind doch immer galvanisch voneinander getrennt!
Der TRafokern darf meines Wissen nach geerdet werden, aber er darf nicht bis zur Sekundärseite durchgeschleift werden. Sonst verliert der Trenntrafo ja seinen Sinn!

Angaben aber ohne Gewehr

BID = 681083

123fred

Gerade angekommen


Beiträge: 17
Wohnort: Kiel

Hier der Link zum entsprechenden Produkt:

http://emosystems.de/pdf/prospekt_imed-euro.pdf

-> 4. Absatz

BID = 681090

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

http://de.wikipedia.org/wiki/IT-System

Natürlich kann der PE bzw. PA von der Primärseite zur Sekundärseite gelegt werden. Der PE wird allerdings nicht mit einem aktiven Leiter verbunden. Kommt es zu einem Erdschluss auf der Sekundärseite, so führt er beim 1.Fehler nicht zum Abschalten, sondern das IT-System verwandelt sich in ein TN(-C)-S-System.
Auf ein Verbinden der SK I Geräte mit dem PA/PE kann man nur in Sonderfällen verzichten (nur ein Verbaucher)

BID = 681375

123fred

Gerade angekommen


Beiträge: 17
Wohnort: Kiel

Also kann dieser Trenntrafo nur in einem IT-Netz eingesetzt werden?


Zitat :
Der PE wird allerdings nicht mit einem aktiven Leiter verbunden.

PE mit Phase verbinden? Oder was meinst du mit aktiven Leiter?

BID = 681378

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17431

Der N ist ein aktiver Leiter (er führt im Normalbetrieb Betriebsstrom , im Unterschied zum Pe der nur im Fehlerfall einen Fehlerstrom führt)
Sinn eines Trenntrafos ist es ja alle aktiven Leiter Erdfrei zu machen.
Im TN oder im TT Netz ist der Sternpunkt (der N als aktiver Leiter geerdet). Es ist also sozusagen schon ein erster Fehler (Erdschluss eines aktiven Leiters) gewollt eingebaut und der zweite Fehler führt zur Abschaltung.
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 681412

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
123fred hat am  3 Apr 2010 00:35 geschrieben :

Also kann dieser Trenntrafo nur in einem IT-Netz eingesetzt werden?


Ein Trenntrafo ist im Normalfall die Spannungsversorgung eines IT Systems. Die Primärseite wird dann aus unserem europäischen Stromnetz gespeißt, das wie wir ja alle wissen TN oder TT ist.

BID = 681503

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ein Trenntrafo kann dazu eingesetzt werden, entweder ein IT-System zu speisen (mit mehreren Verbrauchern) oder genau einen Verbraucher in Schutztrennung.
Welche Schutzmaßnahme auf seiner Primärseite eingesetzt wird, ist hierzu egal.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180971276   Heute : 8358    Gestern : 9907    Online : 461        23.4.2024    21:16
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0245938301086