Absicherung:
Hängt vom Querschnitt der verwendeten Leitungen und auch dem der Sekundärwicklung ab. Wenn da 0,14er Modellbahnlitze drannehängt ist 10A wohl nicht ganz die geeignete Sicherung. Bei hingegen 70mm² und kurzschlussfestem 3VA-Trafo sollte es da wohl kein Problem geben, wenn die Sekseite überhaupt nicht gesichert ist...
Bezeichnungen:
Altes Bezeichnungsschema mit Mp,R,S,T,(U,V,W)?
Was bitte ist denn Hin- und was Rückleiter in einem Wechselstromkreis?!?
|
BID = 157844
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
In Deinem Fall ist u die erste und v die zweite Klemme der Sekundärseite.
Und die Sicherung auf der Sekundärseite kann sehr wohl größer sein als die primäre. Insbesondere, wenn - wie hier - heruntertransformiert wird...
Man sollte sie (wie stets) bemessen nach dem, was sie zu schützen hat! Nur Leitung oder auch Gerät, gegen Kurzschluß und/oder Überlast, etc. pp.
|