TN-C Netz Fi-Schalter

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  07:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      

Autor
TN-C Netz Fi-Schalter
Suche nach: schalter (25783)

    







BID = 755647

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434
 

  


Das der Pen nicht über den FI geführt werden darf hat den Grund das eben gerade der Schutzleiter da mit geschaltet werden würde.
Nach der Aufteilung fliest der Strom vom L durch den Fi zum Gerät und wieder durch den N über den Fi zurück . Hin und Rückstrom sind gleich, deshalb löst der FI nicht aus. Erst bei einem Fehler fliest ein Strom am FI vorbei durch den Schutzleiter ab, klack Abschaltung.
Ein LS B 16 benötigt zum rechtzeitigen Abschalten 80 A ein 30 mA FI nur 30 mA !! In beiden Fällen erfolgt der Schutz durch Abschaltung.
Die einzige Gefahr beim TN-C Netz besteht bei einem Bruch des PEN , deshalb besteht ja die Forderung mindestens 10mm² für den PEN !
Der PEN vereinigt den PE (Schutzleiter) mit dem N (Neutralleiter)
Bei einem TT-Netz liefert dir das EVU keinen Schutzleiter !!!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 756251

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 784
Wohnort: Südthüringen

 

  

Man sollte auch grundsätzlich erwähnen, dass, wenn man auf der einen Seite eines FI einen PEN anschliesst, auf der anderen Seite nur noch ein reiner N vorhanden ist! Ein PEN darf niemals über einen Schalter geführt werden! Macht man das, wird immer ein N daraus, weil die Schutzeigenschaft des Leiters in dem Moment futsch ist.

MfG


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421730   Heute : 769    Gestern : 5459    Online : 246        29.11.2024    7:51
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.098956823349