ich habe hier 3 Geräte angeschlossen: einen Fujitsu Siemens
LCD TFT P17-1 Monitor und einen Dell LCD Monitor 1707FPc 43cm 17 Zoll silber sowie ein be quiet Pure Power 530W Netzteil in einem selbst zusammengebauten PC (ein Jahr alt, lief bisher problemlos).
Immer wieder habe ich sporadisch einen Kurzschluss, es fliegt dann die Hauptsicherung für das ganze Haus.
Die Sicherung lies sich dann auch nicht mehr einschalten, erst als ich den PC Stecker gezogen habe, ging es wieder. Als ich den PC dann noch einmal eingesteckt habe war der Fehler nicht mehr reproduzierbar.
Wie kann ich am besten feststellen welches Gerät den sporadischen Kurzschluss verursacht?
Vermutung geht in Richtung Monitore, da diese schon älter sind.
Alle Geräte laufen ansonsten einwandfrei.
Die erst vermutete 6 fach Steckleisten habe ich gegen eine neue ersetzt.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd212 am 29 Apr 2013 19:49 ] |
|
BID = 885524
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
|
Kann mann so nicht sagen.
Welcher Typ mit welcher Kennliene und welchem Nennstrom hat deine "Hauptsicherung".
Für das Auslösen beim Widereinschalten sind die Kapazitäten in den Netzteilen zuständig, dass hat aber vermutlich nichts mit dem Auslösen zu tun.
Was hängt noch alles auf der "Hauptsicherung".
Da muss wesentlich mehr Ursachenforschung betrieben werden.
|
|
BID = 885528
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Meinst Du eventuell mit der "Hauptsicherung" einen Fi-Schalter?
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|
BID = 885533
Bernd212 Neu hier
Beiträge: 34
|
Es ist ein älterer Sicherungskasten, dabei fliegt die Hauptsicherung(ganz oben zum Drehen). Die Stockwerkssicherung fliegt nicht raus.
Es kann nur noch einer der Monitore oder das Netzteil sein, nur wie feststellen wenn der Fehler nicht permanent ist?
An der Hauptsicherung hängt das ganze Haus. Die Hauptsicherung flog gestern Abend 2 mal nach dem Einschalten der 6 fach Steckleisten heraus, in der die oben beschriebenen Geräte hängen. Somit kann ich es zumindest etwas eingrenzen.
Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd212 am 29 Apr 2013 20:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd212 am 29 Apr 2013 21:08 ]
|
BID = 885534
Bernd212 Neu hier
Beiträge: 34
|
Und der Fehlstrom Schutzschalter.
Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd212 am 29 Apr 2013 20:59 ]
|
BID = 885538
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Das Ding zum Drehen ganz oben ist der von mir angesprochene Fi-Schalter.
Wenn der auslöst, angegeben mit 0,5 A Fehlerstrom, ist ernsthaft was faul und auch lebensgefährlich. Heutige Fi-Schalter lösen schon bei wesentlich geringeren Strömen aus, üblicherweise nimmt man welche bei der Hausinstallation mit 0,03 A, also 30 mA.
Mir ist es lieb, wenn sich jetzt einer unserer Elis melden würde.
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|
BID = 885540
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Frage nebenbei.
Besteht irgendeine Verbindung zwischen Computer und einem Antennenkabel?
Damit meine ich z.B. eine TV-Karte oder auch die Verbindung zu einem Fernseher, angeschlossen an ein Antennenkabel für Sat oder Kabelfernsehen.
Wie ist der Rechner mit Internet verbunden, direkt LAN-Kabel?
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|
BID = 885547
Bernd212 Neu hier
Beiträge: 34
|
Nun, der PC ist über eine Switch per Lankabel mit dem Rounter verbunden. In die Switch geht noch eine Wlan TV Sendebox (Terratec)- (Lankabel) welche per Satkabel mit der Schüssel verbunden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd212 am 29 Apr 2013 22:01 ]
|
BID = 885549
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
Wer hängt denn noch alles an dem Fi-Schalter?
Also wieviele Personen/Haushalte sind das denn?
Möglicherweise ist die Ursache eine ganz andere und du löst das nur aus da du den Grenzwert beim Einschalten überschreitest.
Da mußt du wohl einen Elektriker bestellen der eure Geräte mal duchmisst.
Bei uns war es anno dazumal die Waschmaschine.
|
BID = 885550
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Dreh mal den Stecker des PC-Netzteil um und Schau was passiert.
Vtl. ist der Fehler nun zwischen N und PE statt L und PE durch das neu einstecken Verlagert worden.
Sind das oberhalb des Fi´s Schmauchspuren (Plasik eingedelt) oder hab ich nen Fehler in der Optik ?
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 29 Apr 2013 22:13 ]
|
BID = 885554
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
Stimmt, das sieht komisch aus ...
|
BID = 885557
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zur weiteren Diagnose könnte der TE (wenn du dich traust) ja einmal vorsichtig die Abdeckung des Verteilers abnehmen und ein Foto schießen.
Hab den blöden verdacht das der Fi Klassisch über Sichert ist.
_________________
|
BID = 885569
Bernd212 Neu hier
Beiträge: 34
|
Ich löse es nicht nur durch einschalten aus, heute Mittag ist dieser Fi-Schalter wieder komplett "rausgeflogen". In dieser Zeit wurde kaum Energie benötigt.
Es sind 3 Personen, niemand hatte einen großen Strombedarf.
Die Verkleidung baue ich morgen gerne einmal ab. Sieht selbst für mich als Laie nicht gut aus.
Danke bereits!
|
BID = 885570
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Ich schätze, Du wirst eine böse Überaschung erleben, wenn Du die Verkleidung abgenommen hast. Es deutet Alles auf Schmorstellen an den Anschlußklemmen hin.
Gruß
Peter
P.S.
Ist die Wohnung Eigentum, oder gemietet?
|
BID = 885610
Bernd212 Neu hier
Beiträge: 34
|
Also, der Sicherungskasten war heile, das war nur verbogen an dieser Stelle und mit etwas Staub überzogen.
Die Ursache für die ganzen Probleme war eine Fassung von einer fast neuen Lampe.
|