Autor |
Spannungsabfall durch Rührwerksmotor ! Wie das ? Suche nach: spannungsabfall (2676) |
|
|
|
|
BID = 162906
mgschroedter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
|
|
Hallo,
suche Klärung folgenden Phänomens:
Beim Betreiben (Bereits im Leerlaufbetrieb) meines Handmixers (Rührwerk, 350 W) verdunkelt, ja erlischt das Flurlicht. Das Flurlicht sind 3 Halogenleuchten à 35 W/230 V. Die Stromkreise von SD-Stromkreis Küche und Flurlicht sind getrennt und gesondert abgesichert. Wie geht das ? Sind
da induktive Kräfte am Werk ? Würde das Phänomen gerne aufgeklärt bekommen!
Danke ! Mgschroedter
|
|
BID = 162911
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Frage:
Licht und Mixer auf gleichem Außenleiter?
Netzform?
Möglicherweise schlechte Klemmstelle/schwebende Null oder Unterbrechung des PEN nach Potentialausgleich (Richtung EVU)
in jedem Fall ein fall für den Elektriker!
Gruß Topf_Gun |
|
BID = 162913
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Liegen die auf gleicher Phase? Wenn ja, würd ich mich mal dringend um die Klemmstellen kümmern, vermutlich ist eine Schraube gelockert. Oder eine Leitung angebohrt und nur noch ein kleiner Rest Kupfer übrig - Oder feuchter Schmutz hat den Job des Kupfers übernommen. Oder durch Erschütterung/Biegung eine Ader gebrochen. Jedenfalls alles nicht ganz ungefährlich, denn wenn deine Spannung so sehr in den Keller geht, bedeutet das, dass an der Bruchstelle der Spannungsabfall in Wärme umgesetzt wird. Und das ist ganz klar mehr als der Leitung gut tut.
Wenn die auf verschiedenen Phasen liegen: Vermutlich der N gelockert/unterbrochen und je nach Lastverteilugn auf die drei Außenleiter verschiebt sich das Potential des Sternpunkts. Auch sehr unschön, da dir das nette Überspannungsschäden beschert, sobald du was größeres Einschaltest (Staubsauger, Herd etc.) Vom Brandrisiko einer mangelhaften N-Verbindung ganz zu schweigen.
Sidn alle Leitungen mit Schutzleiter ausgeführt? Oder gibt's noch Leitungen mit kombiniertem PE+N =PEN aka Nullleiter? Wenn ja, dann können dir noch alle mtallsichen Gerätegehäuse hinter der N-Unterbrechung auf bis zu 230V liegen...
Wenn du das nicht selbst korrekt Durchmessen kannst baldmöglichst mal einen Elektriker vorbeigucken lassen.
Ebenfalsl noch möglich wäre, dass der Mixer im Motor eine beschädigte Wicklung hat und erheblich mehr Strom zieht als er sollte und das einen solch großen Spannungsfall verursacht. Ist aber sehr unwahrscheinlich, da würde dein Mixer wohl nach ein paar Sekunden Rauchzeichen geben.
|
BID = 163012
mgschroedter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
|
Danke für die erste Meldung!
Noch zur Ergänzung: das gesamte Wohnungsnetz ist neu!
Sämtlich mit extra Schutzleiter ausgeführt.
Das Netz ist einphasig, folglich benutzen alle Stromkreise die selbe Phase.
Der Mixer macht keine Anzeichen eines Defekts, funktioniert tadellos. Hatte das Phänomen auch mit Geräten deutlich größerer Last getestet. Bei einer Bohrmaschine (ca.800W), belastet, gabs nur ein leichtes Flackern. Beim Bügeleisen (1 KW)geschah garnichts.
In der Küche wird ein E-Herd betrieben, der sich in keiner Weise auf diesen Effekt auswirkt.
Ein neuerlicher Test hat zudem ergeben, daß das "Mixer-hänomen" nur bei zwei SD-Stromkreisen funktioniert und bei den anderen halt nicht.
Erreichbare Klemmstellen - S-Dosen und die vom Unterverteiler sind korrekt. Mögliche Verteilerdosen nicht kontrollierbar.
Ich werde mal weitere Messungen unternehmen und melde mich dann wieder.
tschüß Mgschroedter
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Feb 2005 13:50 ]
|
BID = 163017
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hat der Mixer eine stufenlose Drehzahleinstellung?
Edit:
Hinfällige Frage nach den Trafos entfernt (es steht ja deutlich da, daß es sich um Hochvolt-Halogener handelt... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Feb 2005 22:29 ]
|
BID = 163025
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
.->Falls Hochvolthalogenlampen installiert sind :
Wechsle die mal gegen gängige Glühlampen aus (Soweit die Sockel passen!) und wiederhole den Flackertest !
Nehme langsam auch an , dass evtl. frequenzbedingte Oberwellen u.ä. hierfür verantwortlich sind !
Wird das Flurlicht noch zusätzlich über Lichtsteuergeräte (Dimmer o.ä.) betrieben ?
<-.
|
BID = 163259
mgschroedter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
|
Danke - ein frequenzbedingter Effekt scheint mir naheliegend.
Die Halogener, des Flurlichtes werden mit einem Dimmer gesteuert.
Werde auch die Sache mit dem Glühlampentausch prüfen.
|
BID = 163267
mgschroedter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
|
Danke,
den Hinweis mit der Drehzahlregulierung werde ich prüfen. Bin gerade nicht am Gerät.
tschüß Mgschroedter
|
BID = 164271
mgschroedter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
|
Hallo!
zunächst muß ich mich korrigieren:
Die Halogener sind Niedervolt-Geräte (war nicht zu sehen, weil geschickt verblendet und kein Trafo auszumachen war).
Sie werden über einen Dimmer betrieben.
Das Mixerrührwerk hat eine stufenlose Drehzahlsteuerung.
Interessant dabei - ein Tischmixer mit 3-Stufendrehzahlregelung bewirkt den Effekt nicht.
Danke !
mgschroedter
|
BID = 164396
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
.->
Dann mal kurzeitig Sicherung raus
- Spannungsfreiheit feststellen (Duspol oder ä.!) ,
dann auf Licht direkt Verdrahten und Versuch mit der Küchenmaschine wiederholen !
Sollten hierbei keinerlei Schwankungen auftreten , ist es in diesem Fall der Dimmer !
<-.
|