Hallo Kollegen,
bei der Messung auf Durchgänigkeit der Schutzleiter habe ich ein merkwürdiges Problem bei einem Edelstahlschrank der keine elektrischen Geräte beinhaltet oder eine Verbindung zum Netz hat.
Mein Telaris 100 zeigt mir bei der Messung kurz Uext. danach ---- .
Bei der Spannungsmessung habe ich 6VAC gegen PE und 44VAC gegen L1
Ich würde den Schrank gerne in den Potenzialausgleich einbeziehen jedoch komme ich nicht mit vertretbarem Aufwand an eine Verteilung oder Hauptausgleichsschiene (Decken teilweise bis zu 1 Meter mit Zwischwenräumen da Haus vermutlich weit über 100 Jahre).Eine Wasserleitung der Heitzung wäre aber leicht zu erreichen und hat 0,51 Ohm.
Nach VDE 0100-540 darf ich Wasserleitungen aber nicht verwenden.
Der Arzt hat aber die weit verbreitete Einstellung "Das hat doch seit Jahren nimanden Interesiert und niemandem geschadet" Was tun ?
Gruß
Helmut