Schütz für Netzspannung UND Schutzkleinspannung
Suche nach: schütz (1702)

    







BID = 897912

martin02

Stammposter



Beiträge: 496
 

  


Hallo,

in Datenblättern von Schützen ist immer eine Angabe zu finden, dass z.B. zwischen Spule und Kontakten die Anforderungen für verstärkte Isolierung erfüllt ist. Wie sieht es allerdings mit folgendem Fall aus:

3phasiges "Standardschütz": Kontakt 1 und 2 sollen L und N oder L1 und L2 schalten (Wechselstromlast), Kontakt 3 soll 24V Schutzkleinspannung schalten. Ist das generell erlaubt oder verboten oder vom Schütz abhängig?

Der Hilfskontakt kommt für die 24V aus Leistungsgründen nicht in Frage.

Ich denke, die ordentlichste Variante ist die Verwendung von zwei Schütze?!

Viele Grüße
Martin

BID = 897916

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12634
Wohnort: Cottbus

 

  

Handelt es sich um 24VDC?
Falls ja könnte das (bei hohem Strom) allein schon ein Problem für das Schütz sein. Die mögen es nämlich nicht, wenn hohe Gleichströme geschaltet werden.

Ob es überhaupt zulässig ist, weiß ich allerdings auch nicht.

Offtopic :
Tobi oder Bernd wissen das bestimmt.




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 897917

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17417

Also Netz und SCHUTZkleinspannung über die Leistungskontakte eines Schützes schalten dürfte schon aus Gründen des zu geringen Isolationsabstandes und der Verwechslungsgefahr verboten sein.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 897961

martin02

Stammposter



Beiträge: 496

Danke für den Hinweis mit dem DC Schalten, das wird bei der Auswahl beachtet.

SCHUTZ... war ein guter Hinweis, ich werde mich nochmal in die genaueren Unterschiede einlesen (SELV, PELV...)

Verwechslungsgefahr besteht doch sowieso , wenn die Spule am Kleinspannungskreis hängt und die Kontakte am Starkstromnetz.


BID = 897963

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17417

Nein Das ein Schütz auch mit 24 Volt an der Spule gesteuert werden kann geht aus den Unterlagen hervor.(Steuerspannung 24 V) Aber das an den Leistungskontakten Netz und Schutzkleinspannung anliegt kann sehr schnell zu Verwechselungen führen. Beispiel : Fehlersuche mit dem Duospol : Ein Pol an Netzspannung und der andere an der Schutzkleinspannung und schon hebst du den Schutz auf und bringst Netzpotential auf die Schutzkleinspannung! Dazu kommt noch das die einzelnen Kontakte eben keine verstärkte Isolierung untereinander haben.
Die Spule ist bei Schützen entsprechend aufgebaut, so das der Schutz gewährleistet ist.


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 897977

:andi:

Inventar



Beiträge: 3198
Wohnort: Bayern


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 29 Aug 2013 17:02 geschrieben :

Also Netz und SCHUTZkleinspannung über die Leistungskontakte eines Schützes schalten dürfte schon aus Gründen des zu geringen Isolationsabstandes und der Verwechslungsgefahr verboten sein.



Ganz ehrlich, das hab ich in der Industrie schon öfter gesehn und auch schon selbst gemacht. Gegen die Verwechslungsgefahr gibts ja immer noch die Drahtfarben. (Schaltschrank N hellblau, 24VDC dunkelblau)
Wenn das Schütz 400V Spannungsdifferenz zwischen den Pfaden sicher abschotten kann, warum dann nicht 230 zu 24 (oder gar 0 zu 24, wenn der N neben den 24V liegt).
Die Prüfspannung liegt ja noch weit über 400V.

Wie ist es denn bei ganz normalen Reihenklemmen, da dürfte man dann ja auch nicht 24V und Netzspannung benachbarn. Macht man natürlich schönerweise auch nicht, aber manchmal ist ja kein Platz da...

Da hätte ich bei 24VDC und Netzspannung im selben Kabel weit mehr Sorgen (mechanische Beschädigung usw) und auch das gibts zu kaufen...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 30 Aug 2013 11:11 ]

BID = 897979

martin02

Stammposter



Beiträge: 496

Vielen Dank für die weiteren Antworten!

BID = 898337

Murray

Inventar



Beiträge: 4665


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 29 Aug 2013 22:24 geschrieben :

Beispiel : Fehlersuche mit dem Duospol : Ein Pol an Netzspannung und der andere an der Schutzkleinspannung und schon hebst du den Schutz auf und bringst Netzpotential auf die Schutzkleinspannung!


Also willst du behaupten das dir das passieren könnte?

BID = 898338

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17417

ist mir schon passiert! Mit dem Ergebnis das ein Steuerteil(Sicherheitstürschleuse) im Wert von 800€ im Anus war.
Danach wurde strikt auf räumliche Trennung geachtet.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675862   Heute : 4420    Gestern : 13317    Online : 526        28.3.2024    11:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0490930080414