Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 145503
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
|
Laut kaminkehrer soll am fesnter in der küche einen schalter angebracht werden der den dunstabzug abschaltet wen das fenster geschlossen ist, da im nebenraum ein holzoffen steht, und der dunstabzug sonst zuviel sauerstoff nach aussen bläst!
Was würdet ihr für einen schalter verwenden(küche ist noch nicht verputzt)? Er sollte möglichst 16 A aushalten, da der Stromkreis mit einem 16 Automat abgesichert werden soll! |
|
BID = 145512
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
|
Für sowas gibt es extra Zwischenschalter die mit Reed-Kontakten arbeiten. Das Gerät kommt an die Steckdose und daran die Abzugshaube. Die Reed-Kontakte kommen ans Fenster und wenn nur dieses geöffnet ist, bekommt die Abzugshaube Strom.
_________________
In dubio pro reo |
|
BID = 145517
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Verträgt der Readkontakt 230V? oder brauche ich Schwachtrom und ein relais? Wo kriegt man diesen schalter Großhandel, Conrad? Es sollte möglichst nichts mit batterien oder funk sein!
|
BID = 145526
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
Nein, ich glaube der Reed-Kontakte benötigt keine 230V, dafür sind die Kabel einfach zu dünn.
Du brauchst nur den Zwischenschalter und sonst nichts, der wird einfach auf eine normale Schuko aufgesteckt.
Ja, das Teil sollte es bei Conrad geben, bekommste aber auch im Baumarkt oder im E-Fachhandel!
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 145527
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Von Conrad gibt es schon so ein fertiges Teil zum einstecken, einfach als Suchbegriff ABLUFT-SICHERHEITSSCHALTER eingeben, kostet 49,95€ schaltet 16A / 3500W und ist ein 5m Kabel dabei.
|
BID = 145528
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Hallo !
Vorbemerkung :
Der Außenvolumenstrom sollte so bemessen sein , dass sich für die Summe aus planmäßigem Zuluftvolumenstrom und dem Verbrennungsluftvolumenstrom (=1,6 m3/h je 1 kW Nennwärmeleistung) kein gößerer Unterdruck in der Wohnung als 4 Pa gegenüber dem Freien ergibt (bei Wohnungen ohne Feuerstätten sind es 8 Pa.)
Leitung geht von Unterverteilung mit Transformator 230V/24V~ auf einen Fentsterkontakt (Öffnerfunktion - Vorrangige Schaltung) .
Ist Fenster geschlossen , so ist der Kontakt auch auf und kein Relais zieht im Verteiler an, welcher das Entlüftungsgerät ansteuert.
Leitungsader kommt geschalten (Fenster offen) zurück auf die Spule des
Relais , dieses schaltet nun von einem LS-Schalter B16A z.Bsp. die 230V Spannung an den Lüftermotor zum Entlüften.
Also Bauteile :
Transformator 230/24V ca.500mA (in Unterverteilung) ,
2x2x0,8 qmm geschirmte Mantelleitung (zu/auf den Fensterkontakt)
Relais 24V Spulenspannung und 1 Schliesserfunktion auf 230V und 10A
Schaltbasis
Fensterkontakt Öffner (evtl. Reed-Kontakt) knapp über 24V~ schaltend.
* alles ausgehend von normalen Leitungslängen im Wohnbereich ! *
Vorrangig ist Öffner-Kontakt , d.h bei Fehler ist die allgemeine Ausschaltung vorrangig , genauso bei Stromausfall !
Jetzt bei Fensteröffnung Mindestöffnung mechanisch herstellen ,sodass nötiger Volumenstrom gewährleistet ist.
Gretel
|
BID = 145595
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Danke für die antworten!
Als trafo könnte ich ja auch den klingeltrafo verwenden! Der Platz in der HV ist begrenzt da es sich um einen Umbau handelt!
|
BID = 145631
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
Na dann wäre die Version von Conrad sicherlich besser/einfacher und günstiger
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 145989
Dax Gesprächig
Beiträge: 121 Wohnort: München
|
Natürlich kannst du auch den Klingeltrafo für den Zweck missbrauchen... Falls du wenig Platz in der Verteilung hast, die Eltako-Relais gibts auch mit 0.5 Teilungseinheiten, sollte noch irgendwie unterzubringen sein.
|