BID = 823666
RedWilli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Sulzbach
|
Hallo Forum-Mitglieder!
Habe im Wohnzimmer 8 LED-Downlights installiert: Hinter einem LED-Konverter hängt ein LED-Dimmer, daran dann 4 LEDs. Parallel dazu ein zweiter Konverter mit LED-Booster(angesteuert von ersten Dimmer), daran dann ebenfalls 4 LEDs.
Funktioniert alles soweit. Jetzt aber mein Problem:
Im gleichen Stromkreis befindet sich ein Rolladenmotor. Wenn der an-/ausschaltet, dann leuchten kurz die LEDs auf!
Hat jemand eine Idee, wie man das verhindern kann?
(Motor und LED-Konverter an verschiedene Phasen anschließen, ist kein Option, ich kann da keine weiteren Leitungen ziehen.)
Schon mal vielen Dank im Voraus für euere Tipps!
Grueße
RedWilli
|
BID = 823673
winnman Schreibmaschine
    
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
|
Bessere Entstörung des Rolladenantriebs!
Auch vor den LED Netzteilen / Dimmer eine Entstörkombination.
Ev. auch auf deren Ausgänge mal was in Richtung Elko.
Vermutlich wird durch das Ausschalten des Antriebsmotors ein hochfrequenter Impuls erzeugt. Die verwendeten LED Bauteile sind darauf empfindlich.
Hauptansetzpunkt sollte aber der Rolladenantrieb sein.
|