nach längerer Abstinenz melde ich mich wieder mit einem Problemchen an euch:
Meine Schwester rief mich vor einer Woche an und teilte mir mit, daß in ihrer Gartenlaube die elektrische Heckenschere nicht geht, die Sicherung fliegt immer Raus war ihre Fehlermeldung.
Diese Woche ist mein Bruder sowieso bei ihr zu Besuch gewesen und er hat mir nun folgenden Statusbericht gegeben: Sobald man irgendein größeres Gerät einschaltet löst der FI Schutzschalter aus. Die Testtaste hingegen funktioniert nicht! (die ging aber definitiv letztes Jahr noch, genau wie die gesamte Anlage)
Meine Frage ist nun, kann durch Frosteinwirkung ein RCD (Hager Typ vermutlich CDA225D) kaputt gehen?
Die Gartenlaube befindet sich in Berlin und ist mit 1 Phase Wechselstrom versorgt. Die Vorsicherung ist eine 20A Schraubsicherung. Über den Winter war kein Elektrogerät an Spannung, die Anlage war jedoch auch nicht freigeschalten. (sollte dies in Zukunft besser geschehen um weitere Schäden dieser Art zu vermeiden?)
Vielen Dank schonmal für die Auskunft
BID = 762141
elo22
Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
Zitat :
Lucky Fu hat am 25 Apr 2011 08:45 geschrieben :
Meine Frage ist nun, kann durch Frosteinwirkung ein RCD (Hager Typ vermutlich CDA225D) kaputt gehen?
Vermute ich auch. Hier hilft vermutlich ein Typ bis -25°C.
Lutz
BID = 762147
ego
Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Ich glaube nicht, dass der FI kapputt ist. Vermutlich liegt eher ein N/PE Schluss vor.Kann auch dass versagen der Testtaste erklären.
BID = 762423
elo22
Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
Zitat :
ego hat am 25 Apr 2011 09:34 geschrieben :
Ich glaube nicht, dass der FI kapputt ist. Vermutlich liegt eher ein N/PE Schluss vor.Kann auch dass versagen der Testtaste erklären.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!