Hallo,
wir sind gerade dabei ein altes Reihenmittelhaus aus den 60er Jahren neu zu installieren.
Leider konnte ich bis jetzt keinen Erder, Potentialausgleichsschiene oder ähnliches finden.
Da ja vorgeschrieben ist, dass der HAK geerdet wird, die Gas und Wasserrohre, Antennenverstärker (wird neuerdings auch von Kabeldeutschland kontrolliert)usw. muss ich mir was einfallen lassen.
EVU komt mit einen TN-C Netz ins Haus, wir verlegen ab dem HAK alles 5-adrig, sprich TN-C-S Netz.
Ein Erder in der Betonplatte ist keiner vorhanden, ein Ringerder geht nicht, da Reihenmittelhaus.
Meine Überlegung: Im Garten einen Tiefenerder schlagen ca. 3m diesen mit entsprechender Messung dokumentieren. Den Tiefenerder mit geeigneten Kabel eine neue Potentialschiene im Keller installieren und die o.g. Rohre usw. verbinden.
ISt meine Überlegung richtig? Gibt es einen besseren Lösungsweg der beschrieben Problematik?
Danke schon mal im voraus für Eure Antworten
Schöne Grüße
Andi Emal
|
BID = 816097
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Solange euer VNB da keine besonderen anforderungen stellt, muss kein Erder nachgerüstet werden.
Insofern ist dein vorschlag schon mehr als das muss, und somit o.K.
|