Installator Neu hier
Beiträge: 45
|
|
Hi
Muss man von Gas- und Wasserleitung getrennte Kabel zur PA-Schiene legen oder kann man die beiden Rohre vor Ort verbinden und dann nur eine Leitung legen?
Ich frage deshalb, weil ich ein Kabel noch durch ein bestehendes Leerrohr bekäme, die Verlegung von zweien dagegen deutlich aufwändiger und natürlich auch teurer würde.
Ich weiß, ich bin ein Sparfuchs - aber wenn's erlaubt und sicher ist, warum nicht. Zeit und Geld sparen ist doch immer gut
Ist für den PA eigentlich ein 16mm² vorgeschrieben oder reicht weniger?
Ich habe schon die Suche benutzt, aber zu beidem keine Antworten gefunden.
Schon mal Danke im voraus! |
|
BID = 445868
Installator Neu hier
Beiträge: 45
|
|
Zum Querschnitt habe ich jetzt doch noch einiges gefunden. Werde wohl zur Erdung 16mm² und sonst 10mm² nehmen.
Bleibt die Frage nach getrennter oder gemeinsamer Leitung für Gas/Wasser. Ich meine eigentlich, wenn beide nur wenige cm auseinander sind müsste ein Kabel an den zwei Schellen genügen.
Oder spricht da etwas (eine Vorschrift?, Sicherheit?) dagegen? |
|
BID = 445872
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Für den PA von Rohrleitungen ist mindestens 6mm² vorgeschrieben, ich würde jedoch nicht weniger als 10 nehmen und 16 hat den Vorteil, dass man H07V-K bekommt, also feindrähtige Leitung. Diese kann man verwenden, solange das Ganze nicht blitzstromtragfähig sein muss. Muss es dies sein, so muss man entweder ein- oder mehrdrähtige Leitung verwenden, oder aber eine Feindrähtige mit sehr großem Querschnitt >35mm².
Ich habe die Vorschriften jetzt nicht vor mir liegen, wüßte aber keine, die das Zusammenfassen verbieten würde - sicherheitstechnisch ist daran nichts auszusetzen.
Willst du auf Nummer sicher gehen, richte einen lokalen PA ein: Verlege 16mm² von der Haupt-PAS zu einer kleinen PAS vor ort und binde jedes der Rohre mit mindestens 6mm² daran an!
MfG; Fenta
|
BID = 445928
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Ist zwar schon recht lange her, aber mir wurde beigebracht das ich für den Potenialausgleich nur eine Leitung brauche sofern diese ungeschnitten ist.
Zu gut deutsch: am ersten Rohr nur die Isolierung entfernen ohne den Leiter zu durchtrennen.
123abc
|
BID = 446066
Installator Neu hier
Beiträge: 45
|
Danke!
|