PE für FI-Schutzschalter in einer Außenanschlußsäule
Suche nach: schutzschalter (1575)

    







BID = 667374

Kabelschreck

Gesprächig



Beiträge: 167
 

  


Hallo

Vom Haus ein 50m langens NYY-J 4x16 zu einer Anschlußsäule in der "Prärie".
Die Verteiler-Anschlußsäule ist mit einem Verteiler und FI bestückt.

Muss für den eingebauenden FI ein zusätzlicher Erder (Stützerder ???) gelegt werden oder ist der kommende PEN völlig ausreichend ???

Messung ohne den "Stützerder" ist innerhalb alles Parameter.


cu
KS

BID = 667382

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

 

  

Vermutlich wird dann ja im oder am Haus ein Erder für das TT-Netz sein. Der FI-Schalter braucht keinen Hilfserder, Du verwechselst es vielleicht mit einem FU-Schalter (Fehlerspannungsschutzschalter) die brauchten einen Hilfserder, aber die sind schon vor Jahrzehnten aus der Mode gekommen. Ist das auf einem Campingplatz? Ansonsten fänd ich einen FI-Schalter 50m vorm Haus eine Zumutung!

BID = 667388

Kabelschreck

Gesprächig



Beiträge: 167

Hallo

Das ist ein TN-C Netz. Der Fundamenterder und Hauptpotentialausgleich ist im Hauptgebäude Ordnungsgemäß angeschlossen/verlegt.

An der Anschlußsäule werden unter anderem Schausteller oder Rosterverkäufer mit einer Schukoverlängerung angesteckt bzw. können sich anstecken.

PS: Hilferden müssen z.B. bei ortsveränderlichen Anlagen (z.B. Baustromverteiler) ja zwingend errichtet werden


cu
KS

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am  1 Feb 2010 15:16 ]

BID = 667392

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ich vermute eher, DU verwechselst was...
Netzform müßte TN sein, da ein mitgeführter PEN erwähnt.
Ich verstehe das so, daß die Säule keine Hausanschlußsäule ist, sondern im Gegenteil vom Haus aus gespeist wird (zur Versorgung von Verbrauchern im Freien).

@ KS
Bitte klarstellen.

Bei nur 50m halte ich einen Stützerder dort für entbehrlich, sofern bereits am Haus eine regelgerechte PEN-Stützung besteht.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 667396

Kabelschreck

Gesprächig



Beiträge: 167

Hey


Zitat :
Ich vermute eher, DU verwechselst was...
Netzform müßte TN sein, da ein mitgeführter PEN erwähnt.
Ich verstehe das so, daß die Säule keine Hausanschlußsäule ist, sondern im Gegenteil vom Haus aus gespeist wird (zur Versorgung von Verbrauchern im Freien).


= korrekt


Zitat :
Bei nur 50m halte ich einen Stützerder dort für entbehrlich, sofern bereits am Haus eine regelgerechte PEN-Stützung besteht.


... und was ist bei 250m.
Mir würde die Nennung der VDE reichen welche das regelt.
Ich glaube früher stand mal was in der 0100/410, aber die hab ich mittlerweile schon zweimal gelesen und nix gefunden.

cu
KS


BID = 667817

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

Sorry, ich dachte, das Haus würde über diese (Zähler?)-Säule gespeist. Daher das Missverständnis, ich wunderte mich über das 4-Adrige Kabel hinter dem FI und vermutete daher, dass im Haus ein lokales TT-Netz installiert wäre.

BID = 667977

Sali

Gerade angekommen
Beiträge: 8
Wohnort: 60311 Frankfurt

Hallo Kabelschreck,
ist es eine fest installierte Anschlußsäule,oder ein Baustromverteiler,Schaustelleranschluß?

Gruß Sali

BID = 667978

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Fest installiert.
Daß man bei einer beweglichen eine örtliche Stützerdung bräuchte, weiß er schon selbst.

BID = 668043

Kabelschreck

Gesprächig



Beiträge: 167

Hey

Yoo .... ist ne fest installierte Säule wie so ein Straßenbeleuchtungsverteiler.

cu
KS

BID = 668389

Kabelschreck

Gesprächig



Beiträge: 167

Hey

...um das Thema zu schließen .....

Es gibt keine Vorschrift das eine "Stützerde" für diesen Anwendungsfall erforderlich sind. Völlig unabhänig ob man aus dem Trichter des Fundamenterders des Hauses heraus ist oder nicht.
An der Säule zählen dann nur die DINVDE für "Steckdosen im Freien" ...

Falls jedoch ein Gartenhaus (fest) angeschlossen werden soll ist ein Erder notwendig ......


cu KS


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186308911   Heute : 28098    Gestern : 34099    Online : 409        4.11.2025    21:54
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.037309885025