hat schonmal jemand versucht NYM-Leitung im Rohbau in die Schlitze zu kleben? Nicht mit Gips sondern Montageschaum oder ähnliches? Weiss jemand ob es da zulässige Kleber gibt? Machen gerade diverse EFH wo man in den Fugen keine Nägel etc. zum halten bekommt. Alle paar cm ein Loch bohren kostet zu viel Zeit. Für eine kompetente Lösung wäre ich dankbar...
MfG
Danny
BID = 103005
gretel
Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Ja es geht mit einer Heissklebepistole , da aber nicht gerade ein Modell aus dem Kruschteltisch verwenden , sondern eines aus dem Regal - Handschuhe gleich dazu und die Schlitze sauber vorher auskehren .
Nach günstiger Nachschubmöglichkeit , also Reservepatronen Ausschau halten !
Kleine Universalstütze aus der billig Tapezierabteilung kann hier auch helfen.
Leitung trotzdem an markanten Punkten mit gegebenenfalls isoliertem Halteband vorbefestigen - schraubbar.
Tipp : Falls zugelassen , eine flache Stegleitung einsetzen - diese wird normalerweise im Betonrohbau verwendet !
gretel
BID = 103007
SPS
Schreibmaschine
Beiträge: 2848
Hallo zusammen,
Mit etwas glück geht es noch besser. Einfach mal testen.
Wir haben einfach den "E-Gips" IP 91 genommen und ihn härter angemacht
BID = 103063
300tdt
Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hannover/Umland
Moin, versuch mal Ansetzbinder für Rigipsplatten.
Anrühren - recht zähflüssig / 3 Minuten warten und dann kannst Du damit den Schlitz in dem die Leitung liegt zuziehen.
Mußt nicht einmal entstauben sie Schlitze. Klebt wie Sau das Zeug. ( ca 6-8 EUR/Sack )
Von Stegleitung (wie oben empfohlen) möchte ich generell abraten. Aber den zugehörigen Stegleitungskleber (z.B. von Kleiberit) kann man ggf. auch für die NYM verwenden.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!