Notstrom für Heizungspumpe

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  12:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Notstrom für Heizungspumpe
Suche nach: notstrom (138) heizungspumpe (75)

    







BID = 906436

MHti

Gerade angekommen


Beiträge: 3
 

  


Hallo zusammen,
ich bin neu hier und auch keine Fachmann, bitte deswegen um Nachsicht, falls ich evt. Unsinn schreibe.

Ich habe folgendes kleine Problem.
Und zwar habe ich vor kurzem einen Abgaswärmetauscher an unserem Kaminofen in Betrieb genommen.
Die Heizungspumpe (Standard Grundfos 25-40), die das warme Wasser von der Wasserspirale im Abgasrohr in meinen Warmwasserspeicher transportiert wird über eine Solar-Temperatur-Differenzsteuerung eingeschaltet, wenn der Kaminofen angefeuert ist.
Das funktioniert alles soweit und wir werden einiges an Heizöl sparen ...
Mein Problem ist jetzt, wie kann ich bei einem Stromausfall die Steuerung und die Pumpe weiterbetreiben; denn die Wasserleitung wird ohne die Pumpe ziemlich heiß und das iss nicht gut ...

Ich habe mir überlegt, die Pumpe (40W) über eine Autobatterie (72Ah) mit Spannungswandler zu betreiben, das müsste zumindest ein paar Stunden reichen.

Damit das automatisch funktioniert, wenn kein Strom mehr vom Netz kommt, würde ich ein Relais vor die Steuerung einbauen. Das Relais ist so geschaltet, dass im Normalfall der Strom "aus der Steckdose" kommt und bei Stromausfall vom Spannungswandler/Batterie.

Ist diese Idee umsetzbar?
Welche andere preiswerte Möglichkeiten hätte ich?

Grüße + Danke für Eure Tipps
Martin

BID = 906457

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12743
Wohnort: Cottbus

 

  


Zitat :
ich bin neu hier
Herzlich willkommen


Zitat :
und auch keine Fachmann

Zitat :
die Pumpe (40W) über eine Autobatterie (72Ah)
Korrekte Einheiten (sehen wir leider zu selten)


Zitat :
dass im Normalfall der Strom "aus der Steckdose" kommt und bei Stromausfall vom Spannungswandler/Batterie.
Ja, das geht grundsätzlich so (ob irgendwelche VDE-Richtlinien dagegensprechen sprechen weiß ich jetzt nicht).
Wie auch immer, die Montage sollte ein Fachmann/frau erledigen.




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 906467

Bubu83

Schreibmaschine



Beiträge: 2824
Wohnort: Allgäu

Ich könnte mir vorstellen, dass man als Basis eine naormale USV nehmen könnte...

BID = 906469

Schwanti

Gesprächig



Beiträge: 137
Wohnort: Altenmarkt
ICQ Status  

Hallo,

also ich würde dein Problem nicht auf dem elektrischen Weg lösen. Was passiert wenn die Pumpe versagt oder die Steuerung? Bei Stromausfall müsste auch jemand erst den Wechselrichter samt Batterie aktivieren. Das wäre mir alles viel zu gefährlich.

Wenn die Wärme nicht abgeführt werden kann dann beginnt das Wasser in deiner Kupferspirale zu verdampfen (je nach Systemdruck auch weit über 100 °C). Es baut sich Druck auf und der muss irgendwo hin.

Das Stichwort dazu: "Thermische Ablaufsicherung". Bei Überhitzung macht ein Ventil auf und kühlt mit Kaltwasser welches dann in den Abfluss läuft. Erfordert aber einen Wärmetauscher zwischen deiner Spirale und der Heizungsanlage.
http://www.haustechnikdialog.de/shk.....g-TAS

Einbau und Auslegung nur durch Fachmann.

Mal sehen was andere noch dazu schreiben. Aber meine Meinung dazu ist das in diesem Fall Elektronik fehl am Platz ist.

Grüße

Schwanti

BID = 906474

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee

Du schreibst, du hast den Wärmetauscher in Betrieb genommen - du bist aber kein Heizungsbauer und hast den Anschluß nach gutdünken vorgenommen?

Der Wärmetauscher und die Temperatursteuerung sind Bauteile eines Herstellers von Heizungsanlagen?
Was sagt der Hersteller zu einer Art Sicherheitsschaltung - ist diese optional vorgesehen, unbedingt nötig, oder gar nicht nötig?

ciao Maris

BID = 906502

MHti

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Moin zusammen,
ok dann erstmal zu dem Wärmetauscher.
Es handelt sich um den Typ AWT 7 von der Firma Lupi Solar z.B auch hier:
http://www.ebay.de/itm/150mm-Rauchg.....2a624

Der hat im inneren eine Edelstahlspirale und braucht laut Hersteller keine thermische Ablaufsicherung.
Die Leitungen bis zum Wärmespeicher hab ich nach Absprache mit meinem Heizungsbauer selber gelegt, den Anschluß an die Heizung hat er übernommen.

An eine USV hatte ich natürlich schon gedacht, ich habe aber über Winter (Heizperiode) 2 Starterbatterien von unserm WoMo, die nur rumstehen und "trainiert" werden wollen.
Mit meiner Idee will ich ja im Prinzip was ähnliches wie eine USV bauen.

zu Schwanti

Zitat :
Bei Stromausfall müsste auch jemand erst den Wechselrichter samt Batterie aktivieren.


Durch die Schaltung von dem Relais soll bei Stromausfall doch automatisch auf den Spannungswander hinter der Batterie umgeschaltet werden.
Oder liege ich da falsch?
Wäre das Relais hier geeignet:
http://www.kessler-electronic.de/El.....0.htm

Grüße
Martin


BID = 906525

Goetz

Schreibmaschine

Beiträge: 1947
Wohnort: Dresden
Zur Homepage von Goetz


Zitat :
MHti hat am 21 Nov 2013 08:50 geschrieben :

....An eine USV hatte ich natürlich schon gedacht, ich habe aber über Winter (Heizperiode) 2 Starterbatterien von unserm WoMo, die nur rumstehen und "trainiert" werden wollen.
Mit meiner Idee will ich ja im Prinzip was ähnliches wie eine USV bauen.
....


Dann sollte sich doch im Internetauktionshaus eine USV mit defekten Akkus/ ohne Akkus finden lassen, die dann von Deinen WoMo Akkus gespeist wir bzw diese auf einem gesunden Ladezustand hält.
Damit hast Du alle Probleme mit Ein- und Umschalten elegant (und zuverlässig) gelöst!

BID = 906530

Mirto

Schreibmaschine



Beiträge: 2236
Wohnort: Sardinien (IT)

Erstmal würde ich prüfen ob die Pumpe mit dem alles andere als sinusförmigen Spannungsverlauf des Umrichters oder der USV zurechtkommt.
Schaltnetzteile haben damit kein Problem, aber ein induktiver Verbraucher wie ein Kondensatormotor könnte überhitzen oder auch den Umformer ins Jenseits befördern.

Gruss
Rainer

_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!

BID = 906557

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Vorsicht mit USV das kann dir ganz schnell die Pumpe ruinieren!
Denke mal daran evl eine Umwälzpumpe von Wepasto (12V oder 24V )als Notpumpe zu verwenden. 2Wege Magnetventil vor die Pumpen so das Spannungslos auf die Notpumpe umgeschaltet wird. Bei Netzausfall läuft dann eben die Notpumpe auch ohne Steuerung.


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 906567

Murray

Inventar



Beiträge: 4862


Zitat :
MHti hat am 20 Nov 2013 19:51 geschrieben :

Mein Problem ist jetzt, wie kann ich bei einem Stromausfall die Steuerung und die Pumpe weiterbetreiben; denn die Wasserleitung wird ohne die Pumpe ziemlich heiß und das iss nicht gut ...


Und warum ist das nicht gut?

Andereseits schreibt der Hersteller das keine thermische Ablaufsicherung notwendig ist weil sein Teil angeblich den Druck aushält. Nur halten den deine anderen Anlagenteile auch aus?

Wen man mal mal kurz ins INet schaut betrifft die Aussage wohl eh nur drucklose Anlagen. Ist ja wohl deine nicht.
"In Deutschland ist für die wasserführenden Kaminöfen, die druckführend sind, eine thermische Ablaufsicherung vorgeschrieben"
Hat das dein Schornsteinfeger so abgenommen?

BID = 906623

MHti

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Moin zusammen!


Zitat :
eine USV mit defekten Akkus

Gute Idee Goetz, Problem nur - ist sonst alles ok ...

Zitat :
würde ich prüfen ob die Pumpe mit dem alles andere als sinusförmigen Spannungsverlauf des Umrichters oder der USV zurechtkommt

Funktioniert Rainer, hab ich probiert.


Zitat :
eine Umwälzpumpe von Wepasto (12V oder 24V )als Notpumpe

Kann man drüber nachdenken ... Notpumpe - auch keine schlechte Idee ...


Zitat :
Nur halten den deine anderen Anlagenteile auch aus?

In der Leitung ist ein Sicherheitsventil verbaut, das bei 3 bar anspricht.
Mein Schornsteinfeger hat auch erstmal gestutzt, aber sein ok gegeben nachdem er sich selbst nochmal schlau gemacht hat. Genau so wie mein Heizungsbauer ... werde den aber nochmal wegen einer TAS ansprechen.
Ich hänge Euch mal die Beschreibung von dem AWT hier an.

Nun bin ich aber hier doch eigentlich nicht in einem Heizung- und Sanitär-Forum.
Und meine Frage nach dem Relais ist ja noch offen ...
Grüße
Martin


PDF anzeigen


BID = 906624

woodi

Schriftsteller



Beiträge: 948
Wohnort: Welschbillig

Mach mal eine Zeichnung mit dem Relais, dann wirst Du feststellen, dass es mit diesem EINEN Relais nicht sauber funktionieren wird.

Auf dem/den Wechsler(n) hast Du zeitweise 2 Spannungen liegen, die nicht phasensynchron sind und im Umschaltfall über die mittlere Feder (inkl. Abrissfunke) ggf. nicht den notwendigen Luftspalt aufweisen.

Es ist ja auch noch eine Ladeerhaltung bzw. Nachladung für die Akkus zu realisieren.

Nimm was Fertiges, wie vorgeschlagen.

_________________
Mit freundlichem Gruß
woodi


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422900   Heute : 1941    Gestern : 5459    Online : 324        29.11.2024    12:20
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0502738952637