Fall:
Meine Frau ruft mich heute morgen im Geschäft an:
Schatz alle Heizungen sind verdammt heiß und die Lüfter laufen alle.
Ich: OK Sichungen raus ausser Gebläse.
nun mein Problem die Speicher werden ohne Raumthermostat betrieben im Sicherungskasten habe ich eine Elfamatic V2000 die regelt.
Die Speicher werden übermässig heiß obwohl der Regler am Gerät auf 1 bzw 2 steht. Ich vermute die Elfamatic ist defekt, kann das jemand bestätigen.
Ich betreibe 3 Speicher alle 3 haben dieses Problem. Es muss sich doch um eine Zentrales Problem handeln denn wenn ein Thermostat im Speicher defekt wäre würde nur einer zu viel heizen. =
Lieben Dank für die hilfe
|
|
BID = 983355
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
http://www.heiz24.de/index.php/de/Elfamatic-AEGElfatherm/l-KAT221
Deine Steuerung wird wohl wie du vermutest defekt sein.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 983469
carsten1975 Neu hier
Beiträge: 23
|
danke für die schnelle Antwort,
ich habe versucht den Defekt raus zu messen um nicht unnötig die Elfamtic zu tauschen.
Elfamatic V2000
L1 liegt 240 Volt
N klar Minus
dann ist noch Z1 und Z2 angeschlossen (Restwärmefühler ??)
darauf kann ich nichts messen es liegt zu keinem Zeitpunkt Spannung an
ich könnte eine Erklärung brauchen was diese zwei Kontakte für eine Funktion haben.
besser wäre noch eine erklärung wie es sein kann das die Speicher sooo heiß wurden, denn ausser Z1 Z2 sind keine Anschlüsse zu den Speichern geführt
|
BID = 983474
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Seit wann gibt es bei unser Netzspannung einen + und einen Minuspol? Mit Z1 und Z2 wird festgelegt bis wohin sich deine Öfen aufladen dürfen. Wenn da keine Spannung aus dem (Elfamatik) Regler kommt werden deine Öfen maximal aufgeladen! Deshalb ist das Teil defekt! In Deiner Nachtspeicherheizung befindet sich die eigentliche Laderegler, Z1 und Z2 beeinflussen diese so, das die Ladung vorzeitig abgebrochen wird. Vereinfacht gesagt wird über Z1 und Z2 ein (HEIZ) Widerstand versorgt der im Laderegler diesem eine höhere vorhandene Speichertemperatur vorgibt. Normal sollte an der Elfamatik auch ein Außenfühler angeschlossen sein, damit die Aufladung Witterungsgeführt erfolgen kann!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 983478
carsten1975 Neu hier
Beiträge: 23
|
oops
ja eine Sensor ist auch noch dran klar.
|
BID = 983521
unlock Schriftsteller
Beiträge: 901 Wohnort: Mosbach
|
Wie sieht es mit dem Freigabesignal vom Evu aus?Da das System ausfallsicher gebaut ist,Heizen die Körper voll auf,sobald relevante Steuerimpulse fehlen,dazu gehören auch Steuersicherungen.Was zeigt der Doppeltarifzähler an?HT oder NT?Was macht die LED der ED in der elfamatic?Wie sind denn die Einstellungen?
_________________
One Flash and you're Ash !
|
BID = 983569
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Wenn ich mich noch richtig erinnere ist in der Steuerung eine Feinsicherung eingebaut, ist die OK?
Die kleine Signalleuchte sollte immer wieder kurz aufblinken, das ist das Signal das an Z1 Z2 rausgegeben wird. Dieses Signal ist Pulsweitenmoduliert.
Z1 und Z2 wird parallel zu allen Speicheröfen geführt und heizt den Regelwiderstand im Laderegler des Ofens.
Miss auf alle Fälle auch den Widerstand zwischen Z1 und Z2 (bei den abgehenden Leitungen im Verteiler) sollte >100 Ohm haben. Ev. Kurzschluss und der könnte dann den Ausgang der Steuerung geschossen haben.
|
BID = 983573
carsten1975 Neu hier
Beiträge: 23
|
so habe nun mal ein bisschen gemessen.
Steuersignal kommt liegt an , Feinsicherung ist ganz
Also Lampe am Elfamatic leuchte nicht
Widerstandswert am Lastwiderstand gemessen fast 3 mOhm gemssen bei abgeklemmter Leitung in Richtung Elfamatic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carsten1975 am 29 Feb 2016 19:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carsten1975 am 29 Feb 2016 19:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carsten1975 am 29 Feb 2016 19:14 ]
|
BID = 983632
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Dann hast du wahrscheinlich 2 Probleme:
Elfamatik wenn die Leuchte nicht leuchtet und du keine Impulse an Z1 Z2 messen kannst -> defekt (mit was hast du da gemessen? nicht das dein DMM die Impulse nicht darstellen kann und nur die Leuchte defekt ist
3MOhm (ich nehme an du meinst Mega Ohm und nicht m Milli Ohm) deutet darauf hin das entweder die Leitung zu den Öfen wo unterbrochen ist oder alle Widerstände defekt sind.
Der Regelwiderstand ist auf deinem letzten Foto in dem großen hellen Quader, den kannst du ja mal bei jedem Ofen direkt und an den Klemmen im Ofen (Z1 Z2) messen.
|
BID = 983634
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 708 Wohnort: Unterfranken
|
Zitat :
|
in dem großen hellen Quader..
|
Vorsicht, der könnte asbesthaltig sein !
_________________
Gruß
bluebyte
|
BID = 983640
carsten1975 Neu hier
Beiträge: 23
|
ich habe im oberen Stock noch eine Elfamatic die pulst, mit Duspol gemssen pulst.
im untern Stock pulst nichts.
|
BID = 983643
carsten1975 Neu hier
Beiträge: 23
|
ich habe im oberen Stock noch eine Elfamatic die pulst, mit Duspol gemssen pulst.
im untern Stock pulst nichts.
so nochmal gemssen Multimeter
ca 2900 Ohm in Richtung der Speicher es gibt zwei Kreise beide der selbe Widerstandswert.
3 Speicher zu zwei Kreisen
Wohnen Essen 1. Kreis 2900 Ohm
Kücke 2. Kreis 2900 Ohm
ich denke nicht das die Widerstände defekt sind
|
BID = 983724
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
ja die Widerstandswerte schauen ok aus, hab so 5,9 kOhm in Erinnerung.
Ist die obere baugleich mit der unteren?
Hast du die vermutlich defekte mal geöffnet?
Schau mal rein und dann mach Fotos (nicht mit dem Toaster sondern ordentliche Aufnahmen mit genug Licht)
Ev. ist der Halbleiter im Ausgangskreis defekt, kalte Lötstellen an den Klemmen, . . .
Hast du jemanden der sich etwas mit Elektronik auskennt?
|
BID = 983726
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Deine Speicheröfen sind vollkommen in Ordnung ! Der Fehler liegt an dem Elfamatic V2000!
Da es aber verschiedene Möglichkeiten gibt die LADEREGLER in den Speichern entsprechend zu beeinflussen kann ich nicht sagen wie die Elfamatik über Z1 und Z2 die Laderegler beeinflusst! Den Innenschaltplan der Elfamatik wirst du wohl kaum haben!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 983739
carsten1975 Neu hier
Beiträge: 23
|
ich danke allen die sich hier zu Wort gemeldet haben.
werde nun eine Steuerung bestellen und im zuge auch gleich die zwei Schütz tauschen.
Danke
|
Liste 1 AEG Liste 2 AEG Liste 3 AEG Liste 4 AEG Liste 5 AEG Liste 6 AEG |