Zitat :
elo22 hat am 14 Dez 2011 17:24 geschrieben :
|
Merkwürdig das Foren gefunden werden aber dehn.de nicht!
Zitat :
moorfrosch hat am 14 Dez 2011 11:54 geschrieben :
|
Potentialausgleich auf "unserer" Seite durch Tiefenerder und Fundamenterder. Verbindung zur HV mit NYM 1x16mm². |
Nur 16 mm² eindrähtig ist blitzstromtauglich.
Zitat :
|
Bei der zweiten Wohnpartei wurde ein Überspannungsschutz nachgerüstet (Hersteller / Modell gerade unbekannt).
In dem Fall wurden die Ableiter nur jeweils zwischen den Außenleitern zum PEN verschaltet. |
IMHO Murks und fast schon kriminell.
Lutz
|
Der Leiter zur PA-Schiene ist eindrähtig s.o.
Die Seite von Dehn habe ich schon gefunden, aber keine spezielle Info über die Dachständer (speziell deren eventuellen Grobschutz), da ein reiner Mittelschutz IMHO auch Kupfer spart.
Den Überspannungsschutz beim Nachbarn hat ein Elektriker eingebaut - allerdings gibt's den Laden nicht mehr...
@sam2:
Wo dieser "Blitz-Ableiter" (Rundstahl blank an der Fassade entlang in die Erde) genau mit dem Mast selbst verbunden ist, weiß ich nicht. Es gibt allerdings an jeder der vier Adern Glas / Keramik - Dinger. Ich bin bisher davon ausgegangen, das das schon mal ein Grobschutz ist...
Bilder kann ich am Wochenende nachliefern.