Hallo, ich möchte eine kleine Hydraulikpumpe mittels eine Siemens Logo steuern. Nun wüsste ich gerne ob die Relaisausgänge der Logo diese Last schalten können.
Folgende Angaben konnte ich finden:
Nennleistung Motor (230V/50Hz): 115 W
Dauerstrom Digitalausgang Logo: 10 A
Glühlampenlast: 1000 W
Weitere Daten wie den Wirkleistungsfaktor oder den Anlaufstrom des Motors habe ich leider nicht.
Hoffe Ihr könnt mir sagen ob es geht.
Viele Grüße
Andreas |
|
BID = 406007
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Selbst wenn es ginge, sollte man das möglicht nicht tun!
Warum dann kein Lastrelais?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 406011
Swallowtail Neu hier
Beiträge: 44
|
Weil ich dann noch 1. ein Relais und 2. ein größeres Gehäuse kaufen müsste.
Warum sollte man es denn nicht tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Swallowtail am 11 Feb 2007 21:49 ]
|
BID = 406018
Neo2005 Der Neo halt
|
Hi!
Folgende Frage:
Was ist billiger eine neue LOGO! zu kaufen weil die Ausgänge die Last nicht halten können oder eine Erweiterung.
Hier steht der maximal Strom für die Ausgänge:
https://mall.automation.siemens.com.....lay=R
Gruß
Neo
_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
|
BID = 406028
Chris11 Stammposter
Beiträge: 465
|
115W sollten gehen. Schalte meine Rolladenmotoren schon seit einiger Zeit damit, und die Leistung ist ähnlich.
Wenn Du allerdings viele Schaltspiele pro Tag hast würde ich die elektronische Relaiserweiterung zur Logo nehmen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
|
BID = 406045
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...da gehört ein Lastrelais/Schütz zwischen
...wenn deine Hydraulikpumpe mal einen Defekt hat (z.B. Wicklungsschluss) dann
fackelt das Relais in der LOGO! ab und die kostet ein paar € mehr als ein Lastrelais/Schütz
...aber es ist deine LOGO! also musst du das selber entscheiden ob du das Risiko in Kauf nehmen willst oder die LOGO! schützen willst
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 406180
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
Wenn du deinen Motor an die Ausgänge deiner Logo anschließt, wie willst du dann deinen Motor schützen?
Hast du mal daran gedacht?
Ein Motorschutzrelais wäre nicht verkehrt.
Ich würde meiner Logo! Keine 230V AC zumuten und erst recht keinen Anlaufstrom!
Soll die Logo! in deinen Unterverteilung?
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 406319
Swallowtail Neu hier
Beiträge: 44
|
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Habe auf nen kleinen Drehstrom-Motor umgestellt und ne Bi-Metall/Schütz Kombi bestellt.
Viele Grüße
Andreas
|