beim TT System würde das ev. noch stimmen, auch hier sind aber Erder und Potentaiausgleich in der Anlage dazu da die jeweilige Berührungsspannung zu drücken.
Nullung beruht aber auf dem zusätzlichen Gewinn das über den PEN grundsätlich alles sehr niederohmig miteinander verbunden ist.
Zusätzlich werden nun durch örtlichen Potentialausgleich und Einbindung aller verfügbaren Erder am Fehlerort durch Potetntailsteuerung der Erder der Abgriff größerer Berührungsspannungen verhindert (nicht nur in der Anlage sondern auch im Aussenbereich!
Ohne Anlagenerder wird es zb bei Aussensteckdosen im Fehlerfall richtig gefährlich da keine örtliche Potentialsteuerung gegeben ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 15 Feb 2025 7:38 ]
BID = 1129320
Jand
Gelegenheitsposter Beiträge: 52 Wohnort: Kiel
Zitat :
Primus von Quack hat am 11 Feb 2025 19:40 geschrieben :
Zitat :
Jand hat am 11 Feb 2025 10:52 geschrieben :
wie schließe ich denn dies Thema ab?
....warum ❓
weil das Forum (Admins) es so möchte und für mich ist das Thema erledigt = Frage wurde beantwortet
Post-Eingangs-Text:
Hallo Jand
Bitte unbedingt das Thema, wenn es erledigt ist, abschliessen.
Die Helfenden freuen sich über ein kleines "Dankeschön" !
Bitte diese Zeilen vor Eingabe des Themas löschen.
BID = 1129603
Hemapri
Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
Zitat :
Elektro Freak hat am 12 Feb 2025 18:24 geschrieben :
Es gibt (insbesondere in Ostdeutschland) viele Altanlagen ohne Erder oder Potentialausgleich. Diese sind nur über den PEN vom Betreiber geerdet. Die ganze DDR war gefühlt TNC.
In der DDR gab es genügend Anlagen mit Erder und auch TT-Netze.