BID = 535818

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg
 

  


Hallöchen,

ich würde gerne ein NYM-J 1x16² 2m verlängern. Darf man da normale Kerbverbinderhülsen nehmen?
Oder ists wg. mehrdrähtig kritisch?

Vielen Dank im Voraus,
Henniee

BID = 535835

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

 

  

Wie definierst Du "normale" Kerbverbinder..?

Es gibt für jeden Querschnitt die richtigen Pressverbinder, muss mannur nehmen..

In letzter Zeit kommen gehäuft hochverdichtete Adern auf den Markt - aber auch dafür gibt es die passenden Hülsen.

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 535848

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

Es ist schon ein Klauke 23R für 16².
Nur wusste ich nun nicht ob diese auch bei mehrdrähtigen Leitungen zulässig sind..

BID = 535899

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

300mm²CU ist auch mehrdrähtig und wird vorzugsweise verpresst...

Die richtige Presszange hast Du auch..? Es gibt mehrere verschiedene Pressverbinderreihen, welche (beim gleichen Querschnitt) jeweils nach einem anderen Gesenk verlangen... nur so als Anmerkung bzgl. Fallstricke etc...

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 535918

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

ich dachte an eine K05 mit Sechskantpressung...?!

BID = 535944

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

Hallo Lightyear,

Zitat :
In letzter Zeit kommen gehäuft hochverdichtete Adern auf den Markt

Was ist denn das, was ist da "hochverdichtet"?
Gruß
Georg

_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 535952

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Ein Standard 16mm² besteht aus 7 runden Drähten bzw. annähernd runden Drähten. Zwischen den Dräten ist zimmlich viel Luft. Bei verdichteten Adern ist in der Mitte ein 6eckiger Draht und Außen 6 die aussehen wie ein gebogendes Trapetz. So ist weniger Luft in der Ader sie wird dünner und er PVC-Verbrauch geht zurück.
NYM-J 5x16 von Waskönig+Walter ist zB so hochverdichtet!

BID = 536051

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Und diese Hochverdichteten Adern lassen sich bequemer verarbeiten, absetzen und biegen geht leichter von der Hand.

BID = 536120

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

Hallo,
etwas seltsame Benennung, denn durch verdichten
werden die Litzen wohl nicht hergestellt.
Ist PVC sehr teuer geworden?
Die bessere Bieg- und Absetzbarkeit dürfte daran
liegen, daß diese Litzendrähte weich angelassen sind.
Warum nennt ihr die Litzen Adern?
Gruß
Georg



_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 536132

photonic

Schreibmaschine



Beiträge: 1301
Wohnort: Zürich, Schweiz

Meine Mutmassung warum diese Drähte weicher sind als übliche:

Die besondere Form dieser Drähte wird höchstwahrscheinlich durch Kaltwalzen von runden Drähten erreicht. Dadurch entsteht eine Verfestigung des Metalls durch Versetzungsbildung, aber resultiert auch in einer Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit. Damit die guten Eigenschaften wiederhergestellt werden, muss das Metall nochmals geglüht werden um diese Versetzungen zu entfernen. Normale Drähte werden nach dem Ziehen auf Endquerschnitt evtl. nicht nochmals geglüht (Ich weiss nicht ob das tatsächlich so ist, würde aber den offenbar vorhandenen Härteunterscheid erklären). Das Weichglühen ist was Georg mit "Anlassen" meinte. Anlassen ist jedoch ein Begriff der nur in der Stahlhärtung angewandt wird und mikrostrukturell einen ganz anderen Prozess beschreibt.

BID = 536134

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

Hallo photonic,
Kupfer wird immer nur kalt gewalzt.
Diese Litzendrähte dürften aber gezogen sein.
Was aber die selben Konsequenzen hat, Härte
und (unmerklich) höherer Widerstand.
Das alles gilt aber für gewöhnliche runde
Drähte genau so. Auch sie werden nach dem letzten Zug
nochmal warm gemacht oder nicht.
(Die Litzendrähte von Apparateleitungen sind
ausgesprochen hart, das macht man so, damit sie
bei Biegebeanspruchung rein elastisch reagieren.)
Der erhöhte Widerstand ist eher bei einigen Kelvin
merklich, beim Restwiderstand, wenn der Beitrag
der Phononen wegfällt.
Gruß
Georg


_________________
Dimmen ist für die Dummen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Jul 2008  0:00 ]

BID = 536137

photonic

Schreibmaschine



Beiträge: 1301
Wohnort: Zürich, Schweiz

Ich habe auf Walzen statt Ziehen getippt, weil damit einfacher eckige Querschnitte hinzubekommen sind.

Dass die Raumtemperaturleitfähigkeit zwischen hartgezogen (56x106 Sm-1) und weichgeglüht (57x106 Sm-1) so einen geringen Unterscheid macht hätte ich nicht gedacht, gefühlsmässige Werkstoffkunde ist halt doch selten eine gute Idee... Dann wird wohl nur aus verarbeitungstechnischen Gründen weichgeglüht damit man sich bei der Installation nicht mit widerspenstig hartem Material abmühen muss.

BID = 536215

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

Hallo photonic,
ob die gezogen oder gewalzt sind, weiß ich nicht
positiv.
Seit langem geht die technische Entwicklung pro
Walzen und gegen das Ziehen zu immer kleineren
Durchmessern. Wo genau der Grenzdurchmesser für
Kupfer heute liegt, weiß ich nicht.
Ich schätze aber daß das doch um einige mm
Durchmesser liegt.
Weiß das jemand genauer?
Gruß
Georg

_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 536511

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

btt: wäre es zulässig die mehrdrähtige NYM mit einem eindrähtigen NYY zu verlängern? (gleiche o.g. Presshülse)

BID = 536636

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Ja, dann muss aber auf das NYY eine Ausgelichshulse. Schau dir mal den Klauke Katalog an.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421424   Heute : 463    Gestern : 5459    Online : 337        29.11.2024    4:31
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.102257966995