Hallo,
darf ich einen 230V~ IP34 Lüfter im Bereich 1 oberhalb der Dusche montieren? Oder muss ich auf ein Gerät mit Schutzkleinspannung zurück greifen?
Ab 2,25m Höhe ist doch gar kein Schutzbereich mehr, oder?
|
BID = 111234
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo blademaker,
wenn wirklich noch im Bereich 1, dann nur SELV oder PELV.
Wenn aber höher als 2,25m, dann geht der Lüfter auch mit 230V~(aber zwingend mit FI bis 30mA).
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|