Eine Frage bitte,
Die Tab schreibt das der SH-Schalter für einen Nennstrom von mindestens 63A ausgelegt sein muß.
Warum gibt es dann auch andere Nennstromstärken, z.B. 35A,
50A?
gruß
röhre |
|
BID = 27911
andrea Gesprächig
Beiträge: 179 Wohnort: Österreich
|
|
Hallo
Was heißt LSL und SH
l.G. Andrea |
|
BID = 27940
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
Zitat :
röhre hat am 9 Aug 2003 17:06 geschrieben :
|
Eine Frage bitte,
Die Tab schreibt das der SH-Schalter für einen Nennstrom von mindestens 63A ausgelegt sein muß.
Warum gibt es dann auch andere Nennstromstärken, z.B. 35A,
50A?
gruß
röhre
|
An Andrea selektive Hauptleitungsschutzschalter (SH, oder SLS).
Hallo Roehre,
Wenn Du in einer bestehenden Altanlage den Zaehlerschrank tauscht, kann es sein das einige Haupzleitungen nicht fuer 63A ausgelegt sind(6mm²), dann kann man in Abstimmung mit dem EVU auch kleiner als 63A absichern. Kommt halt drauf an wie umgaenglich Dein Energieversorger ist.
Und vieleicht kommen die SH-Schalter ja auch mal bei Industrieanlagen in Mode, kann ich mir zwar bei den Kosten nichtz so recht vorstellen, aber denkbar ist es.
mfg
Marcus
|
BID = 27941
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
|
Dazu einmal ein Beispiel,
Zählersäule draußen an einer Freileitung angeschlossen.
ca. 130Meter Wegstrecke zm Verbraucher ,bzw. zur Verteilung.
Auf Grund der zu erwartenden Abnahme und des Spannungsabfall
und des verlegten Querschnitt, sind 50A NH-Sich. und ein
50A LSL-Schalter gesetzt worden.
Muß man das beanstanden?
gruß
röhre
|
BID = 27943
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
Zitat :
röhre hat am 9 Aug 2003 21:57 geschrieben :
|
Dazu einmal ein Beispiel,
Zählersäule draußen an einer Freileitung angeschlossen.
ca. 130Meter Wegstrecke zm Verbraucher ,bzw. zur Verteilung.
Auf Grund der zu erwartenden Abnahme und des Spannungsabfall
und des verlegten Querschnitt, sind 50A NH-Sich. und ein
50A LSL-Schalter gesetzt worden.
Muß man das beanstanden?
gruß
röhre
|
Streng genommen nach TAB ja. Aber da sollte man sich mit dem EVU abstimmen die sind meisst ganz vernueftig, wenn es um solche Faelle geht.
mfg Marcus
|
BID = 27947
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
|
Hallo Marcus,
habe ich mir auch gedacht.
Nach dem Motto, wenn zwei das gleiche tun, ist es immer noch nicht das selbe. Die wollen eben nur gefragt werden.
gruß
röhre
|