LS-Schalter: Nennstrom vs. Bemessungsstrom

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 18 4 2024  14:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
LS-Schalter: Nennstrom vs. Bemessungsstrom
Suche nach: schalter (25617) nennstrom (1768)

    







BID = 1053832

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17430
 

  


Noch etwas die RCD der Firma Eaton bleiben da wo sie sind. (Beim Großhändler im Regal)
Ein Leitungsschutzschalter mit 40 A schützt die Leitung zuverlässig gegen Überlast und die Leitung muss 40 A ständig aushalten . Nur die RCD von EATON können das nicht. Unterm Strich verkauft EATON einen 25 A RCD als 40 A RCD!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1053839

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

 

  

Eben nicht. Ein B40 schaltet erst bei 58A sicher innerhalb einer Stunde ab. Bei kleineren Strömen kann das beliebig lange dauern. Die Leitung, die mit 40A belastbar ist, erreicht bei 40A eine Temperatur von 70°C, bei 48A eine Temperatur von 86°C und bei 58A bereits 116°C.

BID = 1053840

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17430

ich wei nicht wo du deine Werte her nimmst ? Eine Leitung mit B40 Abgesichert muss 40 A dauernd führen können ohne sich auf 70 Grad zu erwärmen. So und 40*1,45= 58 A diese Last kann die Leitung auf 70 Grad erwärmen jeder Höhere Strom führt zu einer stärkeren Erwärmung aber auch zu einer kürzeren Abschaltzeit. Deshalb ist bei richtiger Leitungsdimensionierung eine Überlastung durch die Sicherung ausgeschlossen! Evl sagt dir I²t etwas!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1053841

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

ABB Anwendungshandbuch

S. 10 und S. 11 jeweils unten

BID = 1053842

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17430

Dann solltest du auch solche Tabellen richtig lesen ! Und mal zum Vergleich auch die Tabellen für die Strombelastbarkeit der Leitungen zu rate ziehen . In und Iz So ist zb In = 40 A aber Iz = 45 A und höher!
So und wenn du zb ein 1,5mm² zum Vergleich zu einem 2,5 mm² bei 16 A Absicherung ran ziehst siehst du deutlich warum 2,5mm² da günstiger ist auch in Bezug auf die Leitertemperatur!
Merke nur _ legen Leitungen auf Kotzgrenze aus!
Edit oder damit du das deutlicher verstehst der Betriebsstrom der Leitung muss kleiner sein als der Nennstrom der Sicherung und dieser wiederum kleiner sein als der zulässige Strom der Leitung
So und wenn du 40 A Betriebsstrom hast und eine 40 A Sicherung, schützt diese Sicherung die Leitung vor Überlast sofern die Leitung für Iz größer 40 A ausgelegt ist ! Deshalb gibt es ja auch die Verlegearten. Denn die Verlegeart bestimmt maßgeblich wie gut die Leitung ihre Verlustwärme an die Umgebung abgeben kann ohne unzulässig erwärmt zu werden!


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jul 2019 21:32 ]

BID = 1053858

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Nichts davon widerspricht meiner Aussage. Ich sage lediglich, dass eine Leitung, die VDE-konform abgesichert ist, nicht unter allen Umständen geschützt ist.

Beispiel: 6mm2, Verlegeart B2, belastbar bis 43A bei 25°C
Absicherung B40 wäre nach VDE in Ordnung.

Die Leitung ist aber nicht zuverlässig geschützt! Beispielsweise führt ein Strom von 52A zu einer Leitertemperatur von etwas über 86°C (oder wie liest man die Tabelle?), aber eben nicht zu einer zuverlässigen Abschaltung.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918834   Heute : 3731    Gestern : 9237    Online : 541        18.4.2024    14:12
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0598900318146