Hallo!
Wie schon in der Überschrift angedeutet habe ich folgendes Problem:
Es handelt sich um eine 4-Zimmerwohnung..
Wenn ich nun im Bad das Licht einschalte, hauts die Sicherung raus. Dies passiert allerdings nur dann wenn in der Fassung an der Decke eine Glühbirne steckt.
Ich weiss, dass die Angaben nicht sonderlich präzise sind aber vielleicht kann ja jemand helfen der Ursache auf den Grund zu gehen.
Eigentlich siehts nach einem Kurzschluss aus, aber wo und wie sollte man den suchen. Ich weiss nicht wie Installationen in Wohnungen verlegt werden könnte mir aber vorstellen, dass man den Fehler irgendwo im Bad suchen sollte oder zumindest im Bereich ab der Abzweigdose die an der Aussenwand des Badezimmers, oben in der Wand steckt. Vielleicht auch was am schalter??
Wenn man bedenkt, dass nur bei eingeschraubter Birne die Sicherungen rausfliegen könnte man doch schlussfolgern, dass im Stromkreis hinter der Birne etwas nicht stimmt.
Also Ihr merkt schon bestimmt, dass ich da wenig Ahnung von habe und deswegen freute ich mich wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte was und wo ich eventuell messen sollte.
Schoene Feiertage noch und danke!
Lukas |
|
BID = 179620
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
> Nur bei eingeschraubter Birne
Dann muss der Strom aber erst durch die Birne fließen und deren Widerstand limitiert den Strom auf weit unter die Ansprechsschwelle des Automaten.
Ist der auslösende Automat ein Leistungsschutzschalter aka Sicherugnsautomat? Oder ein FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter, neuerdings "RCD")? Was ist auf diesem Automaten so alles aufgedruckt (abtippen oder ggf. Foto)?
FI-Schalter würde das geschilderte Verhalten eher erklären... |
|
BID = 179623
Hemapri Schriftsteller
    
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
|
Zitat :
|
Wenn ich nun im Bad das Licht einschalte, hauts die Sicherung raus. Dies passiert allerdings nur dann wenn in der Fassung an der Decke eine Glühbirne steckt.
|
Hallo
Schau doch noch mal nach, ob es sich bei besagter Sicherung nicht doch um einen FI-Schutzschalter handelt. 
|
BID = 179639
abracadabra Stammposter
   
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 361
|
Hmmm...
Da sehe ich wie wenig ich darüber weiss.
Im moment habe ich keinen zugang zu den besagten Räumen aber ich könnte ja mal den Sicherungskasten beschreiben..
Also: Es befinden sich dort mehrere weisse, rechteckige, Quader mit einem schwarzen Umschalter. Jeder von diesen Dingern ist zuständig für den Strom in bestimmten Räumen..
Ganz zum Schluss kommt noch ein ähnliches Geblide, allerdings ist es dicker und grösser.. Dieses grössere "Ding" ist in der Lage den gesamten Strom zu unterbinden.
Leider kann ich zZ. nicht mehr sagen.
danke und Gruß
Lukas
|
BID = 179646
katmar Gesprächig
  
Beiträge: 152 Wohnort: 54413
|
Hallo,
hat dieses "größere Ding" auch eine Taste, die mit "T" oder "test" beschriftet ist? Dann wärs ein FI (RCD).
Wenn der dann auch noch auslöst, wenn du das Licht einschaltest, dann hast du irgendwo hinter der Lampe einen Isolationsfehler.
katmar
|
BID = 179649
psiefke Schreibmaschine
     Beiträge: 2636
|
klingt ganz nach FI....
aber den fehler ohne das nötige fachwissen und spezial messgeräte (z.B. Isolationswiderstandsmessgerät)zu finden ist leider unmöglich. du wirst warscheinlich nicht drumrumkommen einen elektriker zu beauftragen.
war der fehler schon von anfang an da oder wurde etwas geändert? (z.B. neue leuchte installiert o.ä.) oder hast du im bad nägel oder schrauben in die wand geschlagen/-dreht?
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 179685
didy Schreibmaschine
     Beiträge: 1775
|
Was genau haut es raus, einer der vielen kleinen Sicherungen für die Einzelräume oder das größere Teil, daß den kompletten Strom abschaltet?
Was für eine Lampe ist es? Halogenlampe oder eine für "normale Glühbirnen"?
Möglicherweise ist die Fassung defekt, so daß durch das einschrauben der Birne irgendwas zusammengedrückt wird was nen Kurzschluß verursacht. Schonmal bei abgeschalteter Sicherung mit der Taschenlampe reingeleuchtet und geschaut? Aber trotz abgeschalteter Sicherung FINGER WEG (und Gegenstände auch). Schauen tut man mit den Augen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 28 Mär 2005 17:00 ]
|
BID = 179797
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3094
|
Brrrrr-zerlegts ihm net die gesamte Installation
Schau mal bei abgeschaltetem Stromkreis(immer messen) in die Fassung hinein,ob da nicht zufällig ein Draht etwas weit hinausschaut.
Aus der Erfahrung heraus ist dies ein oft vorkommender Fehler wenn Deckenleuchten von Laien montiert werden,da die Klemmstellen zur Lampenaufnahme hin offen sind.Könnte ja sein das du mit dem Fußkontakt des Leuchtmittels beide Anschlüsse in der Leuchte kurzschliesst-deswegen auch das Verhalten wenn ein Leuchtmittel hineingedreht ist.
Hoffe etwas geholfen zu haben 
|
BID = 179799
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3094
|
Zitat :
abracadabra hat am 28 Mär 2005 14:56 geschrieben :
|
Hmmm...
Da sehe ich wie wenig ich darüber weiss.
Im moment habe ich keinen zugang zu den besagten Räumen aber ich könnte ja mal den Sicherungskasten beschreiben..
|
Das hatte ich etwas überlesen.Kann es sein das dies nur angemietete Räume sind? Wenn ja,solltest du mangels Zulassung und Fachwissen nicht an E-Installationen "herumbasteln" sondern den Vermieter schriftlich über diesen Mangel aufklären und um Abhilfe durch einen konzsessionierten Fachbetrieb bitten.
Du gefährdest ja nicht nur dich ,sondern auch Dritte und Sachgegenstände durch dein Handeln.
Immer daran denken-der zuletzt an der Anlage Arbeitende haftet für die Ordnungsmäßigkeit der Anlage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 28 Mär 2005 20:38 ]
|
BID = 179929
abracadabra Stammposter
   
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 361
|
Ich habe den Fehler nun gefunden..
Offensichtlich hat jemand die Lampe falsch angeschlossen und dabei ein Kabel übersehen.
Es war zwischen Gehäuse und Decke versteck (eingeklemmt).
Danke Euch fuer die Tipps.
Nebenbei habe ich erfahren wie ein Fehlerstromschutzschalter funktioniert und wodurch er sich von den "normalen" Sicherungen unterscheidet.  thx!
Gruß
Lukas
|