Hallo,
und zwar wie werden eigentlich Leitungen z.b. für Steckdosen im boden Verlegt.
Ein Freund möchte neuen Beton boden in seiner Galerie neu machen lassen und dabei gleich ein paar steckdosen verlehgen lassen die dann an den wänden aber sind und nur dann die kabekführung von unten haben.
gruss |
|
BID = 600432
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...in flexiblem Schutzrohr zum Beispiel
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 600435
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Moin,
entweder Leitung in Beton-geeignetem Wellrohr (das graue hält das verdichten _nicht_ aus) vor dem Betonieren einlegen oder alternatifv das robustere Erdkabel NYY nutzen. Insbesondere beim NYY den Mindestbeigeradius beachten. 12x Durchmesser macht bei 5x1,5er mit typisch 13mm Durchmesser schon 'nen ordentlich großen Bogen. Ggf die Wand am Übergang einschlitzen oder in der Wand zunächst Wandparallel in die Waagerechte biegen und dann erst in den Beton abwinkeln. Alternativ wen fragen, der sich damit auskennt. Freund von dir hat kein plan udn fragt dich und du scheinst mir auch nich so recht drinzustecken. Geht das am Ende gut?
|
BID = 600437
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
BID = 600438
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Bei Leerrohr Verlegung auf möglich große Bogen achten!!
Billiger ist Erdkabel NYY -J im Heimbereich .
Minimum 10 cm Abstand von der Wand weg, wegen reisen des Estrichbetons!! Kabel und Leerrohr gegen Aufschwimmen sichern !!
Gruß Bernd
|
BID = 600687
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Lege die Leitungen auf jeden Fall in ein Schutzrohr!
Ich arbeite momentan im einem Altbau, wo NYY nur so in den Beton gelegt wurde, das ist der reinste Krampf.
Auch beim Preis schenken sich beide Varianten nicht viel.
Wenn es nicht so wichtig ist, dass man auch jede Leitung dannach durch das Rohr bekommt, kann man auch getrost auf FBY-EL(-F) zurückgreifen, das machen hier alle Elektriker. 25€ für 100m 20mm sollten schon drin sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 8 Apr 2009 21:00 ]
|
BID = 600699
capone Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: berlin
|
Hi,
mein Vorschlag war eigentlich auch edrkabel auf dem boden fixiert und gut ist .
und ob ich damit richtig liege daher frage ich eben mal was andere so sagen.
und erfahrungen gemacht haben.
|
BID = 600707
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Gegen Erdkabel so auf dem Boden befestigt spricht nichts.
Das Kabel sollte aber trotzdem in einzelnen Bereichen ( Tür, Durchgänge)
mit Rohr geschützt werden. Der Estrich kommt ja nicht sofort wenn die Kabel liegen.
123abc
|
BID = 600753
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Wie gesagt ich empfehle ein Schutzrohr auf der gesamten Strcke im Beton!
Mit allem anderen habe ich schon zu viele schlechte erfahrungen gemacht.
|
BID = 600785
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Eine Frage dazu.
Meistens liegen die Schläuche doch sowieso nicht direkt im Beton, sondern in der Isolierschicht zeiwschen Betondecke und dem Estrich.
Da wird bei uns eigentlich meistens lediglich das dunkelgruae Wellrohr verlegt. Danach die Isolierplatten (die Stege bei der Leitungsführung werden mit Styroporkugel-Zement-Suppe ausgegossen) und darauf kommt der Schwimmestrich.
Was soll hier der Schlauch das Verdichten nicht aushalten???
OK, was anderes sind Leitungen die vor dem Betonieren in die z.B.: Rohdecke verlegt werden.
|
BID = 600811
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 600827
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Vielleicht sollte der Fred-ersteller mal klar ansagen,was er meint.
Ich verstehs so,das nur der Estrich erneuert wird.Dies ist ja nun ne andere Nummer zu Leitungen im Beton.
Gruß Surf
|
BID = 600915
capone Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: berlin
|
Was ist den ein fred ersteller?(mal nebenbe)
Also in der Galerie ist ein unebener Boden drin und es soll eine Estrich boden neu hinein gegossen werden.
Und jetz kommen auch keine Dosen mehr an die wand sonder am Rand in den BOden extra geeignete Bodensteckdosen .
|
BID = 600917
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
capone hat am 9 Apr 2009 19:35 geschrieben :
|
Was ist den ein fred ersteller?(mal nebenbe)
Also in der Galerie ist ein unebener Boden drin und es soll eine Estrich boden neu hinein gegossen werden.
Und jetz kommen auch keine Dosen mehr an die wand sonder am Rand in den BOden extra geeignete Bodensteckdosen .
|
Also Fliessestrich ???
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
Da ist insbesonders auf die Dichtigkeit der Rohre und der Rohreinführung bzw der Kabeleinführung zu achten .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Apr 2009 20:01 ]
|
BID = 600933
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Was will der Fred-ersteller machen ?
A - eine neue Bodenplatte betonieren
B - den Estrich erneuern
C - nur Ausgleichsmasse auftragen
D - er weiss es selber nicht so genau
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|