martl28 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: München
|
|
Hallo,
Habe mit meinen Leitungsschutzschaltern S163 H, 380 V, 16 A das Problem, dass beim Einschalten des Kompressors bzw. eines Häkslers durch den offensichtlichen hohen Einschaltstrom der Leitungsschutzschalter auslöst. Welchen neuen Leitungsschutzschalter (B-Serie ? ) soll ich auswählen u wie aufwendig ist die Auswechslung (Preis). Sollte das gesamte Hausnetz damit ersetzt werden oder birgt dies ein zusätzliches Risiko ?
Danke
martl28
|
|
BID = 742541
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
Erstmal Willkommen im Forum !
Lasse am besten alle Hausbrand Automaten gegen andere Tauschen, besorge dir am besten gleich einen Elektriker der dir die Dinger austauscht und auch die nötigen Messgeräte für die Sicherheitsprüfungen besitzt
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Jan 2011 20:51 ] |
|
BID = 742542
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Das wundert mich nicht.
nimm mal die Forensuche (die große Lupe) und suche mal nach "Hausbrand".
Wenn der Eli einmal da ist, würde ich alle H-Automaten ersetzen lassen.
B wird am meisten verwendet.
Meist ist ein 1:1 Austausch möglich. Manchmal muß man jedoch geringer absichern als vorher. Das ermittelt derjenige, der die Automaten tauscht.
Für einen Kompressor / Häcksler wäre Charakteristik C anzuraten.
Auch hier kommt es darauf an, ob Deine Leitung dafür geeignet ist.
Nenn doch mal Länge, Verlegeart, Querschnitt.
Gruß
DD
|
BID = 742550
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Mitunter ist sogar K erforderlich !!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 742560
martl28 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: München
|
Länge, Verlegeart, Querschnitt kann ich Dir nicht mal sagen. Ich weiss nur, dass eine Steckdose nämlich die im Sicherungskasten neben dem dem FI-Schutzschalter eine S161 K ist u. da bekam ich den Häksler schon mal zum Laufen. Ist aber blöd da ich mit den Kabeln durchs ganze Haus zum Sicherungskasten musste u. beim Kompressor wärs vom Keller noch schlimnmer.
martl
|
BID = 742563
martl28 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: München
|
Also was ich den Steckdosen so messen kann, ist der Leitungsquerschnitt 1 mm.
martl
|
BID = 742614
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
martl28 hat am 21 Jan 2011 21:36 geschrieben :
|
Also was ich den Steckdosen so messen kann, ist der Leitungsquerschnitt 1 mm.
|
Sollte das kein Meßfehler sein: Viel Spaß beim Runtersichern auf 10A!
Sollte es doch 1,5mm2 sein bleibt nichts anderes über, als zumindest die Verlegeart durchgehend zu ermitteln und die Länge zu schätzen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 742730
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
klar wer mit dem Kilometerzähler cm misst bekommt falsche Querschnitte.
Messe den Durchmesser genau auf ein Zentel mm.
Zwischen 1,5 mm² und 2,5 mm² bestehen 0,3 mm Unterschied im Durchmesser.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 742734
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jan 2011 17:42 geschrieben :
|
klar wer mit dem Kilometerzähler cm misst bekommt falsche Querschnitte.
Messe den Durchmesser genau auf ein Zentel mm.
Zwischen 1,5 mm² und 2,5 mm² bestehen 0,3 mm Unterschied im Durchmesser.
|
Ich komm zwar bei Rundung auf 2 Nachkommastellen auf 0,4mm (1,38 bzw. 1,78mm) aber trotzdem nicht viel Unterschied.
Allerdings ist das Vorhandensein von 1mm2-Leitung in Deutschland kaum zu erwarten, ganz anders als in Österreich wo Aderleitung eindrähtig 1mm2 noch bis deutlich nach dem 2. Weltkrieg mitunter zum Einsatz kam (vor allem bei der Erweiterung von Altinstallationen, bei Neuinstallationen wurde in den frühen 50ern schon 1,5mm2 verlegt).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 742739
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
|
Sind zwar 0,4 mm aber sonst hast Du recht.
Killer
|
BID = 742825
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Im direkten Vergleich nebeneinander sieht man den Unterschied aber ganz gut (die Aderisolierung kann aber ganz böse täuschen, immer die Ader selbst vergleichen! Bei NYM mag das nicht so kraß sein, aber bei Ader- und Stegleitung gibt es heftige Unterschiede.).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 742839
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wichtiger Sicherheitshinweis:
Wenn für die betreffenden Stromkreise kein Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) vorhanden ist oder bei der Gelegenheit eingebaut wird, ist es möglich, daß KEIN 1:1-Ersatz von H durch andere Auslösecharakteristik zulässig ist (weil sonst u.U. die Abschaltbedingungen nicht eingehalten werden)!
Dann bestünde im Fehlerfalle unmittelbare Lebensgefahr.
Es muß also vom Fachmann die Situation geprüft und ggf. der Kurzschlußstrom gemessen werden. Besser ist gleich ne FI-Nachrüstung (aber mit Schutzmaßnahmenmessung).
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|