leitungsquerschnitt bei gewickeltem trafo-ausgang Suche nach: trafo (15625) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 177515
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Schrub er doch deutlich:
Ab Trafo zwei Äste zu je 8m Länge. Je Ast 7 Lampen à 35W.
|
|
BID = 177519
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
|
Sorry !
Neu2:
2 * 8m * 2*245W / 0,066 * 12² * 56 =
7840 / 532,224 = 14,73 mm²
bei 10% =
2 * 8m * 2*245W / 0,1 * 12² * 56 =
7840 / 806,4 = 9,72 mm²
bei beiden Rechnungen sitzt der Trafo in der Mitte !
->Ich empfehle 10 mm² . Und die Auslastung passt !
|
|
BID = 177524
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ich glaub, das stimmt wieder nicht:
Woher kommt der 2er vor den 245W...?
|
BID = 177525
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
hallo nochmal
bei
Neu2:
2 * 8m * (2)*245W / 0,066 * 12² * 56 =
das was ich eingeklammert habe ist doch zuviel wenn ich deine rechnungsformel einsetzte
wenn ja, ist es verstanden
mfg. carpe
|
BID = 177528
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
2 * 7 Stk * 35 W = 490 W Gesamtlampenleistung (2*245W)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 22 Mär 2005 21:29 ]
|
BID = 177530
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
carpe hat es bereits richtig verstanden!
Die 2 gehört nicht rein...
Der zweite Ast (und damit seine Last) ist doch für den Verlust im ersten völlig ohne Belang.
|
BID = 177535
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Zum besseren Verständnis :
- Leitung
x Lampe je 35W
[] Trafo mit 500VA
-x-x-x-x-x-x-x-[]-x-x-x-x-x-x-x-
[---- 8 m -----][------ 8 m ----]
a.) Gesamtlänge 16 m - oder falsch ?
b.) Gesamtleistung Lampen 490W - oder falsch ?
Bei Anordnung des Trafos in der Mitte darf ich die Gesamtlänge der Leitung halbieren , nicht aber die Gesamtleistung !
->
Das berührt den Punkt der maximalen Auslastung , wer sagt uns denn ,dass niemand hergeht und die Lampen auf einen Leitungszweig umsetzt ?
Dann wäre im "worst case" dort die Gesamtleistung zuliefern !
Und das passiert bei Niederspannungs-Systemen leider sehr oft !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 22 Mär 2005 21:33 ]
|
BID = 177539
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Genau der Fall ist hier aber nicht gegeben!
Denn es ist kein durchgehendes 16m-System mit Mitteneinspeisung, sondern zwei getrennte 8m-Systeme mit gemeinsamem Trafo.
|
BID = 177629
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Es bleibt auch mit den 245W je Strang bei 10mm².
|
BID = 180228
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
hallo zusammen
ich bedanke mich für die zahlreichen antworten und für die hilfe die ich von euch bekommen habe.
ihr habt mir bei meinem vorhaben sehr geholfen.
mfg. carpe
|