Leitungsdimensionierung Formelfehler?
Suche nach: leitungsdimensionierung (17)

Problem gelöst    







BID = 1037784

Wiaz

Gerade angekommen


Beiträge: 6
 

  


Hallo,

ich habe ein Problem bei der Leitungsdimensionierung.
Und zwar habe ich:
Drehstrom
20m Leitungslänge
max. 100 Ampere Stromstärke
cos von 1
Kupfer (y=56)
und einen Maximalen Spannungsfall von 12 V (3%)

Nun habe ich die Formel für Spannungsfall in einem Drehstrom Netz nach A (Leiterquerschnitt umgestellt)

also:

((Wurzel 3)*länge*Strom*cos) / (Y*DeltaU) = A(Querschnitt)

((Wurzel3)*20m*100A*cos1) / (56* 12) = 5,12 mm²

Also müsste ich bei denen Bedingungen mindestens 5,12 mm² also 6 mm² benutzen.


Wenn ich aber im Tabellenbuch nachschaue und nur nach der Strombelastbarkeit eines Querschnittes schaue muss ich mindesten 25 mm² nehmen !

Da stimmt ja irgendwas nicht. Was habe ich hier falsch gemacht? Stimmt etwas mit der Rechnung nicht ?



Gruß

Renko

BID = 1037786

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus

 

  

Deine Berechnung stimmt.

Der Spannungsfall ist aber nur ein Kriterium.
Die Kabelbelastbarkeit (je nach Verlegeart) und natürlich die Abschaltbedingungen der Vorgelagerten Sicherung wären die anderen beiden wichtigen Berechnungen, welche durchzuführen wären.

Der größte Querschnitt gewinnt

Auch 25mm² dürften U.U. noch etwas knapp sein. 50mm² dürften eher hinkommen.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Apr 2018 13:23 ]

BID = 1037871

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

So schwarz würde ich das nicht sehen, >35 mm2 braucht man nur bei Verlegeart Ax und B2. Bei A2 wird es richtig bitter, da sind es 70 mm2.

Nachtrag: außer wir reden von heftigen Umgebungstemperaturen. Dann wird es auch wieder anders.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 29 Apr 2018 13:12 ]


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421148   Heute : 187    Gestern : 5459    Online : 305        29.11.2024    1:27
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0494470596313