ich habe ein Problem bei der Leitungsdimensionierung.
Und zwar habe ich:
Drehstrom
20m Leitungslänge
max. 100 Ampere Stromstärke
cos von 1
Kupfer (y=56)
und einen Maximalen Spannungsfall von 12 V (3%)
Nun habe ich die Formel für Spannungsfall in einem Drehstrom Netz nach A (Leiterquerschnitt umgestellt)
Also müsste ich bei denen Bedingungen mindestens 5,12 mm² also 6 mm² benutzen.
Wenn ich aber im Tabellenbuch nachschaue und nur nach der Strombelastbarkeit eines Querschnittes schaue muss ich mindesten 25 mm² nehmen !
Da stimmt ja irgendwas nicht. Was habe ich hier falsch gemacht? Stimmt etwas mit der Rechnung nicht ?
Gruß
Renko
BID = 1037786
Offroad GTI
Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
Deine Berechnung stimmt.
Der Spannungsfall ist aber nur ein Kriterium.
Die Kabelbelastbarkeit (je nach Verlegeart) und natürlich die Abschaltbedingungen der Vorgelagerten Sicherung wären die anderen beiden wichtigen Berechnungen, welche durchzuführen wären.
Der größte Querschnitt gewinnt
Auch 25mm² dürften U.U. noch etwas knapp sein. 50mm² dürften eher hinkommen.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Apr 2018 13:23 ]
BID = 1037871
Trumbaschl
Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
So schwarz würde ich das nicht sehen, >35 mm2 braucht man nur bei Verlegeart Ax und B2. Bei A2 wird es richtig bitter, da sind es 70 mm2.
Nachtrag: außer wir reden von heftigen Umgebungstemperaturen. Dann wird es auch wieder anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 29 Apr 2018 13:12 ]