Lampe richtig verkabelt?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 24 11 2024  00:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Lampe richtig verkabelt?
Suche nach: lampe (10743)

    







BID = 679307

hanspeter14789

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Passau
 

  


Hallo,

ich wollte mal fargen ob ich alles richtig angeschlossen habe? Und warum sind das blos 2 Kabel, sind doch normal 3? Habe den Stecker und die Fassung aus einem Baumarkt. Will nur nachfragen, damit nicht doch was abbrennt.
Im Anhang noch paar Bilder. Sry wenns bischen unscharf ist.

BID = 679308

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

 

  

Was soll das werde, wenn es fertig ist?
Momentan ist das lebensgefährlicher Pfusch!
Das ist eine Baufassung zur Montage an der Decke, keine Handlampe o.ä. Die Lüsterklemme hat da nichts verloren, die ist nicht berührungssicher.


_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 679319

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

Welcher Stecker?

BID = 679326

hanspeter14789

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Passau

An die Lampe kommt keiner hin, aber was koennte man statt der luesterklemme hintun? Und ich wollte eigendlich wissen, ob das so richtig verkabelt ist, dass nigs anfaengt zu brennen.
Kp was fuern Stecker, normaler halt, bei dem auf der einen Seite 2 draehte rausschaun( blau und braun). Ist das dann garnicht geerdet?

BID = 679334

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

Beantworte doch bitte mal die Fragen!
Was soll das werden, wenn es fertig ist? Wo soll es eingesetzt werden?

Ob da nichts brennen kann, hängt davon ab, wie es eingesetzt wird, ob die Adern mit Aderendhülsen versehen sind, die Klemmen fest genug sind usw. Das sieht man auf den Fotos nicht.
Wie auch immer, das was du da gebastelt hast, ist definitiv unzulässig, da Lebensgefährlich. Die Leitung kann ja ohne große Anstrengung aus der Lüsterklemme gerissen werden.
"Geerdet" ist da nichts, wenn du den Anschluss des hier nicht vorhandenen Schutzleiters meinst, was aber auch nicht unbedingt nötig ist. Aber auch das hängt vom Einbau ab.

Zitat :
was koennte man statt der luesterklemme hintun?

Eine geeignete Fassung, ohne vormontierte Leitung, an die die Leitung direkt, ohne Lüsterklemme, angeschlossen wird.


_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 679474

mode

Gesprächig



Beiträge: 126

Oder eine Leuchten Anschlussklemme
Bild eingefügt
Kannst du dir sogar die AEH sparen...

Bitte noch für Zugentlastung sorge...

Sicherheitshinweis von sam2:
Das ist gefährlicher Unfug!
Auch derartige schraubenlose Leuchtenklemmen sind für diesen Zweck ungeeignet und unzulässig.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Mär 2010 19:17 ]

BID = 679479

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

Und genau das wird auch bei den Leuchtenklemmen zum Problem werden, wenn das ganze nicht irgendwo eingebaut oder fest montiert wird, wofür die Baufassung aber wieder ziemlich ungeeignet ist. Ihr fehlt die Befestigungsmöglichkeit und die Anschlussleitung ist zu kurz. Ist ja auch eigentlich nur zur kurzfristigen Verwendung gedacht, damit der teure Kronleuchter beim renovieren nicht zugestaubt wird.

_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 679509

mode

Gesprächig



Beiträge: 126

@ Sam2

ich ging davon aus, dass die Fassung an einen starren Leiter angeschlossen werden soll. Wird aber nicht der Fall sein, wenn er wie er scheibt eine Zuleitung mit Stecker nutzt. Dann sind Leuchtenklemmen nicht geeignet, das stimmt

BID = 679530

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Die einzig zulässige Verbindungsmöglichkeit die mir hier noch einfiele wäre ein Schnurzwischenschalter, nur macht das eine Fassung mit Leitung und Stecker auch nicht wirklich viel sinnvoller. Aber zumindest den elektrischen Forderugnen (doppelte Isolierung und Zugentlastung) wäre Genüge getan.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 679590

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Richtig. Oder ein Verbindungsstück für flexible Schlauchleitungen (welches aber kniffliger zu montieren ist).

Das Hauptproblem bei der Korrektur jener Konstruktion ist nämlich, daß es sich bei der gezeigten um eine Einwegfassung handelt, die nicht zerstörungsfrei neu angeschlossen werden kann! Sonst würde man einfach die Leitung mit dem Stecker direkt in der Fassung anklemmen.

Fazit:
Da hat ein Unwissender falsches Material gekauft.

Um ihm geeignetes empfehlen zu können, ist es nun aber an der Zeit, daß er uns den vorgesehenen Verwendungszweck mitteilt!!!

Es kann nämlich viele Gründe geben, warum so eine nackte Edison-Fassung auch dann gefährlich (und damit unzulässig) ist, wenn die Leitung richtig an sie angeschlossen ist!


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385363   Heute : 88    Gestern : 6874    Online : 787        24.11.2024    0:41
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.102094173431