Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jun 2016 20:27 geschrieben :
|
für dein Problem gibt es eine einfache Lösung Schmelzsicherung raus und 25A SLS rein!
|
Nein. SLS sind bei hohen Kurzschlussströmen auch nur Teilselektiv! Schaue dir die Kennlinie hier z. B. an.
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=15285
Charakteristik E (Hager) SLS:
Überlast: 1,13–1,45 x In
Kurzschluss: 6,5 – 10 x In
Vollselektiv zueinander sind nur Schmelzsicherungen!
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 23 Jun 2016 20:43 ]