ich bin gerade dabei einen Raum neu zu installieren.
Nun messe ich eine kapazitive Spannung an einem Leuchtenauslass. Sobald ich mit dem Duspol die Last zuschalte ist sie verschwunden. Im Leerlauf habe ich mit dem Multimeter 102 V zwischen L und N gemessen.
Die Lampenleitung läuft ca. 12 Meter parallel zur 230V Leitung.
Sind die 102 V noch normal oder kann irgendeine Art von Fehler vorliegen auf den ich gerade nicht komme?
Danke für euere Tipps und Hilfe.
Gruß
Stefan
P.S. Installation wird vor Inbetriebnahme mit einem M5010 (frisch kalibriert) von mir durchgemessen. 30 mA FI ist vorhanden.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 807888
Offroad GTI
Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
Hallo Stefan,
Zitat :
Im Leerlauf habe ich mit dem Multimeter 102 V zwischen L und N gemessen.
Eben. Ein Multimeter hat einen Innenwiderstand von ca. 10MΩ und damit stellt es sozusagen immer noch einen Leerlauf an der Leitung dar.
Dies ist auch der Grund, warum man mit solchen hochohmigen Messgeräten nicht an der Installation messen sollte.
Zitat :
Sind die 102 V noch normal oder kann irgendeine Art von Fehler vorliegen
Bei der Messung mit einem Multimeter: Ja.
Hast du allerdings eine Glühlampe o.ä. angeschlossen und misst dann diese Spannung, würde ich mir Sorgen machen.
MfG Mathias
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
Ist ein ganz normaler Effekt und auch in dieser Größenordnung nicht besorgniserregend.
Der Test mit der Lastzuschaltung ist bereits ausreichend.
Also soweit in Ordnung.
Wurden denn / werden noch die Isolationswiderstände der Leitungen gemessen?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
BID = 807911
Stifmaster
Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Zitat :
Wurden denn / werden noch die Isolationswiderstände der Leitungen gemessen?
Erstmal Danke für die Antworten.
Jo Iso-Wiederstände wurden mit M5022 gemessen: >5MOhm
Gruß
stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 807914
shark1
Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Leider kann dieser effekt zum "Leuchten" von Energiespar- oder LED-Lampen führen. Ich habe bei mir im Schlafzimmer AGL durch LED ersetzt (Hintergrundbeleuchtung). In einer der 4 Leuchten (ein Schaltkreis) muss ich aber weiterhin AGL lassen, denn sonst leuchten die LED-Lampen die ganze Zeit.
BID = 807924
Stifmaster
Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Diesen Effekt kenn ich leider. Hab mir für meinen Druckluftkompressor zwei Schaltstellen an den Druckluftanschlüssen montiert und die Leuchtmelder mit LED mit Ba9s Sockel bestückt. Ist eine schöne Hintergrundbeleuchtung in der Garage, auch wenn der Kompressor aus ist.
Gruß
Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 807937
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Da sorgt ein 100nF Kondensator 250V~ parallel an den Anschlüssen (L und N) zur LED für Abhilfe
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Jan 2012 17:30 ]
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!