Autor |
Ist eine Offene Unterverteilung erlaubt? Suche nach: unterverteilung (1305) |
|
|
|
|
BID = 815973
KNX Fan Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Saarwellingen
|
|
Hallo!
Ist eine Offene Unterverteilung erlaubt!
Hab eine Metallplatte genommen und Verdrahtungskanäle und Hutschienen
drauf montiert! Die Platte ist natürlich geerdet! |
|
BID = 815977
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
|
Ich habe mal was von SK2 und mind. IP30 gehört!
Wo soll der Verteiler denn aufgebaut werden! Privat oder gewerblich! Eigentum oder Gemietet!
Welcher Elektrofachbetrieb nimmt den "Kasten" ab!
Eine Platte mit Hutschiene und Sicherungen gilt jedenfalls nicht als normgerechte Unterverteilung.
Du musst außerdem nicht jeden Satz mit einem Ausrufezeichen beenden, es gibt auch Fragezeichen und Punkte!
PS: Willkommen im Forum
Gruß clembra
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage. |
|
BID = 815982
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Offtopic :
|
Zitat :
| es gibt auch Fragezeichen und Punkte! | Vor allem eine Frage sollte mit einem Fragezeichen abgeschlossen werden:
Zitat :
| Ist eine Offene Unterverteilung erlaubt! | |
|
BID = 815983
KNX Fan Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Saarwellingen
|
Also die UV ist für in mein Haus, bzw. eine Wohnung in dem Haus.
In die UV kommen KNX Module und diverse Sicherungen, so 10-15 und ein FI Schalter.
Hab die UV halt wie ein Schützengerüst aufgebaut.
In die erste Reihe ist eine Klemmleiste
In der zweiten kommen die Sicherungen und FI Schalter
und in den übrigen Reihen wird die KNX Anlage reingesetzt.
Danke für die Herzliche begrüßung!!!!!
|
BID = 815985
KNX Fan Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Saarwellingen
|
Also so sieht die UV aus. Immoment ist sie auf einer Holzplatte montiert, aber die wird noch gegen eine Metallplatte ausgetauscht.
Würde das so gehn?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
|
BID = 815987
KNX Fan Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Saarwellingen
|
Sorry konnt es nicht hochladen, das Bild ist zu groß!
|
BID = 815989
ernie717 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: OS
|
Zitat :
KNX Fan hat am 18 Feb 2012 20:20 geschrieben :
|
Sorry konnt es nicht hochladen, das Bild ist zu groß!
|
Dann verkleinere es doch.
|
BID = 815990
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Vorab: Sprechen wir von einem Rittal AE-Schrank oder baugleich?
In einer Wohnung gibt es imho keinen Grund, nicht eine Verteilung für Reiheneinbaugeräte mit Abdeckungen zu verwenden. Oder sollen nur Elektrofachkräfte dort einziehen dürfen?
Der notwendigkeit für eine derartige Krücke erschliesst sich mir auch überhaupt nicht, da gerade in diesem Bereich alle Bauteile als Reiheneinbaugerät konzipiert sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 18 Feb 2012 20:50 ]
|
BID = 816005
KNX Fan Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Saarwellingen
|
NEIN! Wir Sprechen von einer offenen UV nur ein Montageplatte, aussen rum Kabelkanal und zwischen den einzelnen Hutschienreihen Verdrahtungskanal! Oder muss man die Montageplatte in einen entsprechenden Schrank setzen?
|
BID = 816012
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Immer noch keine Bilder?!
Zitat :
| Oder muss man die Montageplatte in einen entsprechenden Schrank setzen? |
Wieso willst du sie denn unbeding frei montieren. Da kommt mal einer mit der Leiter vorbei, dreht sich um, und semmelt sie in deine UV... oder was auch immer.
Von daher kann ich ego nur zustimmen - es erschließt sich mir auch nicht.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 816013
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Zitat :
| Wir Sprechen von einer offenen UV nur ein Montageplatte, aussen rum Kabelkanal und zwischen den einzelnen Hutschienreihen Verdrahtungskanal! |
Nein das ist so nicht Normenkonform.
Die Basisisolierung allein ist kein ausreichender Schutz gegen direktes Berühren.
Siehe VDE 0100-410.
Am besten wäre ein Standard-Verteile der nur ein Bruchteil dessen kostet was eingebaut werden soll.
_________________
|
BID = 816064
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
CLEAR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 19 Feb 2012 9:19 ]
|