Autor |
Isolationswächter an Trenntrafo, weil IT-Netz? Suche nach: trenntrafo (1499) |
|
|
|
|
BID = 680597
123fred Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kiel
|
|
Hallo,
entspricht der Sekundärausgang des Trenntrafos einem IT-Netz. Wenn ja, kann ich dann einen Isolationswächter an die Sekundärseite anschließen?
Danke und Gruß von fred |
|
BID = 680604
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ja und ja.
Die Sekundärseite des Trafos entspricht aber logischerweise nur der
Quelle, also dem "I"-Teil des Systems. Das "T" (also die Erdung der leitfähigen Körpergehäuse) muß zusätzlich erbracht werden.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 680627
123fred Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kiel
|
Zitat :
| Das "T" (also die Erdung der leitfähigen Körpergehäuse) muß zusätzlich erbracht werden. |
Erdung? Auf der Sekundärseite des Trenntrafos? Höchstens mehrere Verbraucher-Gehäuse auf der Sekundärseite untereinander mit extra Potentialausgleich verbinden. Aber doch nicht die Gehäuse an Erde anschließen, denn dann wird die Schutzfunktion des Trenntrafos aufgehoben.
|
BID = 680634
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ach was?
|
BID = 680642
123fred Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kiel
|
Dann ist ja alles geklärt. Danke für deine Hilfe.
|
BID = 680660
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nö. Zumindest Deine seltsamen Anschauungen von Netzformen und der Funktionsweise eines Trenntrafos sind noch nicht geklärt!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 680765
123fred Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kiel
|
Wie meinst du das? Kannst du mich bitte aufklären. Danke
|
BID = 680773
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Ich denke, da wird zwischen Schutztrennung und Schutzleitungssysteme verwechselt.
Im IT-Netz sind sehr wohl die Gehäuse geerdet (IT Isolé Terre , Terre = Erde)
|
BID = 680794
123fred Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kiel
|
Das habe ich tatsächlich verwechselt.
Ist es denn überhaupt erlaubt, einen Isolationswächter am Sekundärausgang des Trenntrafos in Betrieb zu nehmen?
|
BID = 680802
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Siehe Sam´s erste Antwort ...
|