Installation im Keller & NOT-AUS Schalter
Suche nach: schalter (25782)

    







BID = 64688

ICEbAIR

Neu hier



Beiträge: 31
ICQ Status  
 

  


Moin!
Ich will mir einen Hobbykeller einrichten für diverse lötarbeiten und dazu hätte ich mal ein paar Fragen.

Also der Keller hat nur eine Phase und ist über einen 16A Sicherungsautomaten abgesichert. Ein FI (30mA) überwacht Wohnung & Keller komplett.
Dort ist bislang eine Steckdose und ein Licht mit Schalter installiert.

Mein Plan ist folgender:
Von der vorhandenen Verteilerdose aus wollte ich (mit Feuchtraumkabel) mir an nötige Positionen 3 Feuchtraum Aufputz Steckdosen legen. Wollte natürlich auch Kabelkanäle verwenden.

Zwischen verteiler und Steckdose wollte ich mir auch einen Not-Aus Schalter installieren (Man weiß ja nie).

Nun meine Fragen:
Ich habe einen 2 Poligen Not-Aus Schalter (Glöckner/Müller). Wird der einfach so angeschlossen, daß er die Phase trennt? (Sollte ja eigentlich reichen, oder?)

Und eine weitere Frage:
Gibt es vielleicht sicherungsautomaten die wesentlich schneller anspringen als die Standart 16A Versionen? Es ist mir zwar in 5 Jahren erst einmal passiert, daß ich die Sicherung herausgehauen habe, aber hätte es gerne, daß ich nicht im dunkeln stehe, wenn ich was falsch mache und sozusagen nur meine Steckdosen Stromlos werden. Ist das möglich? Würde es vielleicht schon ein 10A Sicherungsautomat in der Leitung zum Not-Aus tun?

Ich weiß ich schreib zu viel, will nur alles relevante dabei haben :o)

Wenn ich sonst noch was zu beachten habe wäre ich sehr dankbar.
Ich bin kein Elektro-Newbie aber möchte zum ersten mal was "fest" verlegen. (und besser als meine derzeitigen Konstruktionen ist das dann allemal)

BID = 64759

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera

 

  

Hallo!

Zitat :
ICEbAIR hat am 15 Apr 2004 15:58 geschrieben :

Moin!
Ich will mir einen Hobbykeller einrichten für diverse lötarbeiten und dazu hätte ich mal ein paar Fragen.

Also der Keller hat nur eine Phase und ist über einen 16A Sicherungsautomaten abgesichert. Ein FI (30mA) überwacht Wohnung & Keller komplett.
Dort ist bislang eine Steckdose und ein Licht mit Schalter installiert.

Mein Plan ist folgender:
Von der vorhandenen Verteilerdose aus wollte ich (mit Feuchtraumkabel) mir an nötige Positionen 3 Feuchtraum Aufputz Steckdosen legen. Wollte natürlich auch Kabelkanäle verwenden.

Zwischen verteiler und Steckdose wollte ich mir auch einen Not-Aus Schalter installieren (Man weiß ja nie).

Nun meine Fragen:
Ich habe einen 2 Poligen Not-Aus Schalter (Glöckner/Müller). Wird der einfach so angeschlossen, daß er die Phase trennt? (Sollte ja eigentlich reichen, oder?)


Wenn es die Kontaktbelastbarkeit des Schalters hergibt, spricht nichts dagegen. Dieser Wert ist meist aufgedruckt.


Zitat :

Und eine weitere Frage:
Gibt es vielleicht sicherungsautomaten die wesentlich schneller anspringen als die Standart 16A Versionen? Es ist mir zwar in 5 Jahren erst einmal passiert, daß ich die Sicherung herausgehauen habe, aber hätte es gerne, daß ich nicht im dunkeln stehe, wenn ich was falsch mache und sozusagen nur meine Steckdosen Stromlos werden. Ist das möglich? Würde es vielleicht schon ein 10A Sicherungsautomat in der Leitung zum Not-Aus tun?


Das ist schwierig, LS-Schalter mit gleicher Charakteristik lassen sich schlecht oder gar nicht selektiv abstufen. Ein B6 Automat würde vielleicht noch funktionieren. Ich habe in meiner Werkstatt eine billige 18W LS-Leuchte mit Notlichtfunktion. Wenn es doch mal heftiger raucht finde ich immer noch den Weg zu Unterverteiler.

BID = 64793

ICEbAIR

Neu hier



Beiträge: 31
ICQ Status  

Der Schalter verkraftet bis 10A das sollte für meine Geräte reichen...


Und auf die Idee mit dem Notlicht bin ich noch gar nicht gekommen. Werde es ebenso machen, das ist dann ja viel einfacher zu realisieren :o)

Danke!


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420936   Heute : 5434    Gestern : 7490    Online : 325        28.11.2024    23:54
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0248219966888