Manuel M. Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Kassel
|
|
Hallo !
Ich habe da eine Frage, mir ist schon öfters aufgefallen, dass es z.B in verschiedenen Läden etc. keine Lichtschalter für die Beleuchtung gibt und die Lichtkreise direkt an die UV angeschlossen sind und morgens das Personal erstmal zur UV laufen muss um dort die Automaten einzuschalten.
Gibt es da irgendeine Vorschrift, oder wird dies nur aus optischen Gründen praktiziert ?? Zu mal man ja die Lichtschalter hinter eine Wand setzen könnte wo sie nicht direkt gesehen werden.
Viele Grüße
Manuel |
|
BID = 563137
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Das sind rein praktische gründe: Die Schalter werden direkt in der Verteilung zwischen der Leitung zur Leuchtengruppe und dem LS angeordnet.
Oftmals wird die Beleuchtung auch über Hauptschalter oder Schütze (Berreichsschalter) geschaltet. |
|
BID = 563173
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Manuel M. hat am 10 Nov 2008 19:51 geschrieben :
|
um dort die Automaten einzuschalten..... |
...nein das sind Schalter keine "Automaten"
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 563251
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 10 Nov 2008 21:11 geschrieben :
|
Zitat :
Manuel M. hat am 10 Nov 2008 19:51 geschrieben :
|
um dort die Automaten einzuschalten..... |
...nein das sind Schalter keine "Automaten"
|
Es sollten Schalter sein.
Lutz
|
BID = 563269
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Sind aber wegen dem günstigeren Preis von LSS auch teilweise LSS
|
BID = 563270
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Oh ja!
Das sieht man öfter. Sind dann die sog. Universal-LS (da nach einigen Jahren derartiger Benutzung die Beschriftung völlig weg ist...).
In "guten" Installationen findet man vor Gruppen solcher Schalter-LS wenigstens noch einen Sammel-LS (gleichen Bemessungsstroms von 16A) als eigentlichen Stromkreis-Leitungsschutz.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 563273
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
|
In "guten" Installationen findet man vor Gruppen solcher Schalter-LS wenigstens noch einen Sammel-LS (gleichen Bemessungsstroms von 16A) als eigentlichen Stromkreis-Leitungsschutz. |
Ich muss gestehen, dass ich das auch schon gemacht habe, da ich keine Schalter zur Hand hatte, aber ich habe das nur bei Heizungsanlagen so gemacht, wo man 1x im Jahr ein und 1x Ausschaltet.
Ih habe das aber immer dann mit kleiner Nennstrom gemacht (z.B.: Verteilung B16, Heizungs-UV B10 und B6)
|
BID = 564003
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
|
Das hat aber auch noch einen weiteren Grund:
Sicherheit für Kunden. Es darf nämlich nicht passieren, dass z.B. in einer Gaststätte o.ä. (auch Läden) versehentlich ein Kunde an den Lichtschalter stößt und das Ding dunkel ist. Weil da könnte ja sonstwas passieren.
Die UV ist dafür halt gut geeignet - reichen würde auch ein Brett hinter der Theke o.Ä...
Gruß Rainer
|